Cortar tubos cobre sin perdida de gas
He montado un split de 3000 frigorías. En la calle con las prisas corte los tubos de cobre para hacer el abocinado y los deje demasiado largos. La maquina ya esta funcionando y todo perfecto. Pero me gustaría saber si hay alguna manera para cortarlos...
3 respuestas
Fuga de r-407 c
Instale yo mismo el split y pasados unos días note que enfriaba menos cada vez. El consumo eléctrico era bajo (4A frente a los 5.8A de la especificación)así que supuse que había fuga. Efectivamente. Me había cargado el abocardado de 1/4" quizás...
1 respuesta
Gas- aire acondicionado
De nuevo ya instale el aire acondicionado y quiero meterle más gas y me Prestaron un bottela de gas y no se si es el gas indicado para ello. En la etiqueta pone 404-a creo, ¿Es este el gas? ¿Qué herramientas necesito aparte la botella, solo el...
1 respuesta
Fallo y timo en Climatizador johnson
Acabo de alquilar una vivienda en la que tengo el modelo de climatizador Split johnson mnc-30. Todavía no he necesitado usarlo pero he observado que ni enfría ni calienta a pesar de que el compresor aparentemente funciona(hace bastante ruido... Je...
5 respuestas
Vaciar circuito aire acondicionado
He leído tus respuestas anteriores, que me han servido de gran ayuda, pero me queda alguna duda. Se me ha vaciado el circuito porque se me quedó el burlón del purgador metido para dentro (mala suerte), y cuando conseguí sacarlo había perdido tanto...
2 respuestas
Presión r 407
He tenido que cargar un equipo de un amigo que es marca sogo de 3000 frigorías. Lo que no se la carga de gas que debe de llevar. Yo le he metido 3 kg de presión de aspiración. Pregunto si esta bien, ¿O a de llevar más o menos?
1 respuesta
Aire acondicionado se para por exceso temperatura
Tengo la condensadora en el terrado del edificio y el problema es que cuando hace mucha calor ( generalmente por la tarde ) se para el aire frio, parece ser que debido a que al sensor de temperatura le da directamente el sol de tarde y por exceso de...
2 respuestas
Frigorífico congelador liebherr no enfría
Tengo un congelador liebherr de columna (todo congelador), el tema es complicado al menos para mi, resulta que una tarde empezó a perder temperatura, lo normal es - 19 y estaba a -12, luego fue subiendo la temperatura poco a poco hasta no enfriar...
1 respuesta
A.a. HEC inverter
Me han ofrecido un a.a. HEC (Haier Electric Corporation) Inverter DDC modelo HSU-12H03/R2(DB) de 3010 frigorías / 3440 calorías, refrigerante r410a, ¿Por 549? + instalación. ¿Qué te parece esta marca?. Por otra parte me ofrecen un a.a. DAITSU...
1 respuesta
A/a firstline no da calor
Tengo un problema con el a/a firstline fcs 12000 ch . Resulta que lo pongo en modo frio y va muy bien pero al pasar al modo calor, ¿Este salta y a los 6 u 8 segúndo se para? Le he metido carga nueva de freon los filtros estan limpios a y el compresor...