La mejor manera de programar un arrancador suave
Preguntas y respuestas relacionadas
Sobrecorriente y sobrecalentamiento salto de variador
Pues tengo el siguiente problema y es que tras funcionar un par de horas me salta un error en el variador de sobrecorriente el cual según el manual puede ser un corto a toma tierra, una aceleración brusca o un sobreesfuerzo, las dos primeras las...
1 respuesta
¿Generador para trabajar con dos radiales?
Un cliente necesitaría un generador para trabajar con dos maquinas inductivas radiales de 2200W. Si bien estas maquinas creo que tienen un pico de arranque de corriente en el arranque. ¿Esto es 2200(w)/220(v)=10A de consumo máximo? - Sera máximo digo...
1 respuesta
Como se realiza el calculo relés contactores y breakers
Tengo un motor trifasico con:Potencia : 0,75 HP, Voltaje nominal : 220/440 V, Corriente nominal : 2,71/1, 36 A, Corriente de arranque : 14,4/7, 18 A. Esta conectado a un variador...
1 respuesta
Buen día a todos, es seguro colocar un motor de 10 HP a un generador trifásico de 12 Kw
Dado que no es mi área, quisiera saber si es segura tanto para la bomba como para el generador colocarle un motor de 10 HP, he leído un poco y se que hay arranques directos, arranques en triángulo, arrancadores suaves, con variadores de frecuencia,...
1 respuesta
Hola, miedo a encender la piscina
Os diré que tengo una piscina de 12 metros por 7 de ancho comunicada con otra pequeña de 7 por 4 esta con una profundidad de 0.5 metros y la grande con una profundidad media de 1,8 metros. Tiene 4 skimmer en total (pequeña y grande) y ocho boquillas...
1 respuesta
Retardador de arranque para motor de 40hp
Debo instalar un motor trifásico vertical de eje hueco de 40 hp. La linea es trifásica 380 V y el arranque que me piden hacer es directo. Mi duda esta en que hacer un arranque directo para un motor de 40hp en 380V va a ser un poco brusco el arranque...
1 respuesta
Motor 380 trifasico en estrella y triángulo
Tengo un motor de 30 HP el cual segun placa se puede utilizar en 220 triángulo y 380 estrella. La pregunta es, lo puedo utilizar con tablero o actuador estrella/triángulo? Además y como segunda pregunta, alguien sabe por qué las puntas de las bobinas...
2 respuestas
Que potencia eléctrica contratar para un motor
Quisiera saber que potencia contratar para un motor cuyas características adjunto en foto, el pozo donde saca agua esta a 1,5 k y la profundidad 70 m, actual mente tenemos comtratado 13,856, se puede contratar más bajo ya que las facturas son muy...
1 respuesta
Motor de 50 cv
- Un motor de 37 kW dispara por magnético al arrancar, como puedo calcular el ajuste del interruptor. Seria válido ajustarlo a 6 por la Intensidad nominal.
1 respuesta
Motor electrico 220 v trifasico 50/60 hz 45kw 60hp 46.9 amp
Debo instalar para un aserradero dos motores . Uno dice en la placa V 380/660 KW 55 HP 75, A 100/57.6 Y El otro dice V 380/660,KW45, HP60, A 81.4/46.9 - Quisiera saber que componentes debo utilizar,; diyuntores, contactores, conductores etc . La...
1 respuesta