¿Problema con caldera de condensación fagor?
Preguntas y respuestas relacionadas
Caldera con exceso de monóxido
Ayer vino un técnico de servigas a pasar la revisión anual preventiva. Mira la caldera estanca marca BERETTA (que está situada en una terraza abierta) y me dice que tiene excedo de monóxido. En concreto dice que el máximo permitido es de 500 y mi...
7 respuestas
Caldera Roca Victoria 20/20F no arranca tras desmontar el hydroblock
La caldera tenía un problema: Tenía calefacción y ACS pero la presión estaba sólo a 1, un poco baja. Como otras veces, abrí la llavenegra de entrada de agua pero esta vez no aumentó la presión. Purgué los radiadores y abrí por error la llave roja de...
1 respuesta
Perdida presión caldera Saunier
Tengo instalada un caldera Saunier Duval de condensación, reciente, unida a un circuito colocado de forma aérea y hasta cada radiador (15) y el problema es que todos los días tengo que rellenar el circuiti de la caldera de agua por pérdida de...
1 respuesta
Caldera Beretta Arte 24 C.S.I N no enciende.
Tengo una caldera Beretta Arte 24 C.S.I N que no enciende y me está volviendo loco. Detecta el caudal del grifo y salta con el termostato de la calefacción, se enciende el ventilador, sale gas y cuando debería de encenderse se para y sale la luz roja...
1 respuesta
Como hacer el vacío cuando no hay gas
Pues esa es mi pregunta y como han de estar las válvulas del compresor para hacer el vacío cuando no hay gas. Tiempo que ha de estar la bomba en marcha y forma de finalizar esta operación.
1 respuesta
Me hago un lio con los manómetros
Quisiera saber cuando se usa el manómetro de alta y baja .y para que sirven las escalas donde pone r-22, r-12 etc.
2 respuestas
Carga de aire AA
Tengo manómetros de gas para r22 y 407 Un amigo mio me comento que se puede hacer de la manera siguiente la carga : Maquina parada, enchufar los manómetros ., meter poco a poco el gas, mirando la aguja del manómetro correspondiente (r22, 407) y al...
1 respuesta
Nieve en tubo de aire acondicionado
Tengo un a/a tenia nieve en los dos tubos he realizado una carga pero de los 1100g que tenia que haber entrado solo a sido 500g aprox. He enchufado la maquina y ahora solo hace nieve el tubo de liquido es decir el fino el de 1/4, pero la maquina...
1 respuesta
Como empalmo los tubos de aire Acondicionado
Tengo que desplazar la unidad exterior de un aparato de aire acondicionado domestico y tengo unas dudas sobre como empalmar las tuberías: Exluyendo los emplames de rosca y queriendo soldar los tubos como hay que proceder: ¿Soldadura fuerte con...
1 respuesta
Caldera Roca RS 20 error 40-80-90
En modo calefacción suele bloquearse la calderacon este código cada vez que arranca sola por demanda del termostato. Sobretodo si ha estado un rato bien largo parada. La forma de que arranque sin problemas es hacer que salte el ACS abriendo un grifo...
1 respuesta