Calculo de relé de protección, contactor y diámetro conductor para un motor de 7.5HP
Preguntas y respuestas relacionadas
Hidroneumática de 1.5 hp en 120 voltios colocarle contactor con térmico y flotador para cisterna. Diagrama de conexión.
Descripción como puedo hacer esta instalación ya que la tengo solo con presostato y flotador y necesito proteger el presostato ya que este motor alcanza 20 amperes.
2 respuestas
Como calculo un guarda motor para proteger a motor
Necesito calcular la protección para un motor trifásico, los cuales cuento con los datos de la chapa cararacterística pero no se como usarla. No soy los datos del motor porque quiero aprender como se hace. Alguno me puede explicar o pasar algún link...
1 respuesta
Motor asincrono trifasico
Tengo una duda que necesita una respuesta razonadamente, ela siguiente: ¿Quién realiza el corte de alientacion a un motor asíncrono trifásico en caso de sobrecarga? Vamos a suponer que dispongo de protección con fusibes, seccionador de corte en...
2 respuestas
Conector de guardamotor a contactor y arranque suave
El otro día cuando estuve en el trabajo, tuve un corto y provenía de un conector que lleva unas patillas que van a conectadas del guardamotor al contactor mi pregunta es la siguiente ¿Cómo se llama ese dispositivo que conecta el guardamotor al...
1 respuesta
Guardamotor monofásico y trifásico
Necesito saber todo lo relacionado con guardamotor monofásico y trifásico, desde la definición de cada uno hasta como funcionan.
1 respuesta
Seccion para horno trifasico 18.500w
Que sección hace falta para un horno trifásico de 18.500w (3+n) La linea es de 20 mtrs Cables unipolares bajo tubo y sobre pared. De que intensidad sería el magneto de protección
2 respuestas
Como obtengo KVA de arranque por caballo de fuerza
¿Cómo puedo obntener los KVA de arranque por caballo de potencia de mi motor trifásico para poder asignarle una letra clave NEMA para poder calcular sus fusibles y sus protecciones térmicas? Mi potencia es de 15 hp, 11.18 Kw, I a plena carga 20 A
1 respuesta
Calculo de varios contactores en un cuadro eléctrico
En un cuadro eléctrico general se quiere montar un sistema que cierre la alimentación eléctrica en un momento dado para evitar consumos indeseables. La idea es que al recibir una señal se envíe la orden a unos contactores NC que corten el suministro...
1 respuesta
Pasos a seguir para escoger relé térmicos y contactores
Soy ingeniero recién graduado y quisiera saber los pasos a seguir para escoger relé térmicos y contactores, se realizar los cálculos pero luego de tenerlos como debo exponerlos en un informe o algo asi, si tienen algún informe, reporte o algo modelo...
2 respuestas
¿Porque se recalienta un guardamotor ?
Resulta qué estaba revisando un tablero de arranque de unos motores de 10HP y al tocar los componentes presentaban una temperatura fuera de lo normal a que se debe esta situacion y en que puede afectar?