Generador eléctrico trifásico antiguo funcionamiento componentes.
Generador eléctrico trifásico, no me sale corriente al enchufe. Es movido con motor de gassoil. Al rotor van dos escobillas con cables a un rectificador, de este salen cables a un bobinado o transformador. A este bobinado van cables del estátor y a...
1 respuesta
¿Funciona bien el temporizador horario digital con las bombillas LED?
Tengo que temporizar varias bombillas Led, y no se, si temporizadores digitales, que hay bastante económicos, irán bien. Y no van a dar problemas tipo parpadeo, luminiscencia residual, etc. O mejor el analógico, ¿De toda la vida?
2 respuestas
Generador trifásico no da corriente
Tengo un generador diesel trifásico Hyundai al que en estos días, creo que debido a la lluvia que ha caído, se le quedó pegado-soldado el conector a la base trifásica del generador. Debido a ello, compré las dos piezas (base + conector), y cuando...
1 respuesta
Falla de voltaje 226v 60hz generador Weg 110kw
Falla de voltaje 110kw generador weg Al encender el grupo electrógeno en 226v a los 10min baja a 216v en el módulo pero en la salidas al medir con el multi me marca 222v. Posteriormente tengo que regular el voltaje en el avr a 226v se el voltaje se...
1 respuesta
Regulador de voltaje
Vi en tu respuesta que aconsejas comprar un regulador de voltaje. Yo quiero comprar uno, ¿Me podrías recomendar características técnicas?. Además, tengo problemas con la carga de las 3 baterías de mi velero de 28 pies, por lo que he pensado comprar...
1 respuesta
Se manifiestan los armónicos como amperios al medirlos con amperímetro TRSM.
Tengo un motor trabajando a través de un variador de frecuencia, estoy a la espera de recibir un analizador de RED, para medir la potencia entregada por el motor, mientras tanto hago las mediciones con un amperímetro TRSM... Me dicen algunos, que los...
1 respuesta
Instalación fotovoltaica que no funciona bien, explosión de baterías.
Tenemos una instalación a 24v, inversor, maximizador y 4 vasos de 6v. Hace un par de semanas explotó la primera batería de las cuatro, la que lleva el positivo a inversor y maximizador, cambié la batería pensando que se había quedado sin agua (tengo...
2 respuestas
Porque mi generador stanford realiza cambios de intensidad cuando conecto focos
Tengo un grupo electrógeno que al conectarle focos se nota que hace variación de intensidad esto lo hace cuando esta trabajando a 60 hertz (1800 rpm) Pero cuando lo bajo por medio de la bomba de inyección a 57 hertz se estabiliza (1725 RPM) Esto...
1 respuesta
Convertir un generador de corriente alterna en continua
Tengo un generador de corriente de gasolina de toda la vida y me dijeron que no podía enchufarlo a aparatos tipo televisión... Ya que genera corriente alterna, mi pregunta es como puedo transformar esa corriente en continua.
4 respuestas
¿Puedo excitar un alternador manualmente?
Tengo un alternador que se mojo de aceite y ahora no se excita para empezar a cargar, cuando he conseguido excitarlo juntando los 2 conectores ha cargado perfectamente la batería y da 14V es decir que funciona normalmente pero ahora ya no funciona ni...