Tengo un arrancador estrella triangulo, para un motor de 25 HP cuando va a hacer el pase a triangulo se abre todo el circuito.
Preguntas y respuestas relacionadas
Como elegir que es lo más conveniente para un motor de 100 hp entre: arranque (que tipo) o un variador de frecuencia
Tengo un arranque de 100Hp y necesito saber que es más conveniente si un arranque suave o estrella triangulo, o pongo un variador de frecuencia. Lo más importante es que quiero aprender a tomar la decisión, es decir aprender a dimensionar y en que me...
2 respuestas
¿Conexión Estrella -Delta? ¿Cuando hacerlo?
¿Existe algún método basado en los Hp y/o Kw de los motores eléctricos para saber cuando realizar una conexión Estrella-Delta?. Ahora bien, Si tengo un suministro eléctrico de 380/220V.. ¿Es posible conectar en ESTRELLA-DELTA un motor que en su placa...
1 respuesta
Sistema control iluminación jardín con temporizador y sensor
Tengo en un chalet que tiene un pequeño jardín con algunas farola que actualmente lo tengo con un reloj programable. El problema es que no vivo alli y no quiero que se encienda siempre las luces. Me gustaría quitar el reloj programable y cambiar el...
3 respuestas
Como intercalar un reloj a un guardamotor con paro y marcha .
Tengo un motor en un pozo gobernado por un guardamotor con un botón verde marcha y uno rojo marcha evidentemente todo manual. Lo que quiero hacer es intercalar un reloj en el cual haga funcionar la bomba del del pozo, a través de la programación del...
2 respuestas
¿Cómo es que la bobina del contactor no se quema si recibe los 400 V de la llave trifásica?
Hay algo que no me cierra: Si esta llave trifásica fuera de 230 v entre fases, no habría problema... Pero si alimento un motor con una llave III de 380 o 400 V... Y la bobina del contactor tiene que recibir 230 V... Suponiendo que para los 230 V,...
5 respuestas
Que tipo de arranque utilizar para un motor trifásico 25 hp en 380 voltios
Tengo un motor según placa de 25 hp, 380 voltios y 40.4 amperios y conexión YY, la pregunta es puedo emplear arranque directo al motor o algún tipo de arranque suave(estrella-triangulo, etc.)
1 respuesta
Porque el voltaje cae a una distancia de 1.5 km del generador a carga
Tengo un grupo de 60kw calibrado en 440 v y el cable de alimentación es de 3x70mm aluminio. Y una ventiladora de 25hp El problema es que a una distancia de 1500 metros del generador a carga el voltaje cae demasiado y no logra arrancar la ventiladora...
3 respuestas
¿Dónde se conecta el guardamotor?
Disculpen la molestia y saludos Quisiera saber un detalle: ¿El guardamotor donde se conecta exactamente? ¿Aguas abajo de la térmica o abajo del contactor?
4 respuestas
Conexión de capacitores en partida estrella-delta
Si alguien me podría orientar, tengo un control de partida estrella-delta, al cual quiero agregarle condensadores a través de un contactor paralelo al master de energizacion del motor. La duda surge en que la operación de esta partida no es de tiempo...
1 respuesta
¿Para qué se usa un relé on delay?
Quisiera saber algún ejemplo de dónde y cuando puede usarse un relé on delay hoy en una planta de silo de cereales vi que en el tablero dónde arrancan las norias sinfín y limpieza vi que tenía acoplado en algunos contactores los relé on delay si bien...
2 respuestas
Ver más »