¿Lleva gas en el compresor un Aire Acondicionado Nuevo? Y ¿ Es obligatorio poner teflón en las roscas del compresor?
Preguntas y respuestas relacionadas
Averia aire acondicionado ford focus
Tengo un ford focu tdci del año 2003. Cuando estoy en carretera el aire acondicionado funciona correctamente pero en circula por ciudad deja de funcionar. Eparado escucho como arranca el compresor pero no veo el ventilador ni lo siento aspirar con la...
1 respuesta
Acabo de instalar y arranca compresor y ahora no
El problema que tengo es que acabo de instalar un multisplit 3x1 inverter, mitsubishi. Resulta que al terminar de instalarlo después de haber probado la estanqueidad con argón a 33.5 bares, durante más de 60horas y después hice el vacío durante más...
1 respuesta
Conpresor Mitsubishi Inverter Daiya SCM45YA/ZA
Quisiera dirigirme a ustedes para plantearles un problema con mi Aire acondicionado. Tengo montado en mi piso un 2x1 Mitsubishi Inverter y este año al ponerlo en marcha no nos funciona el compresor. Hemos llamado a un técnico y al comprobar la...
1 respuesta
Cuanto GAS R22 usa mi Mini Split
Tal vez ver en la etiqueta de la unidad solucionaria mi duda pero en esta unidad no viene, es un Carrier de 3/4 de tonelada o 9000 BTUS. Tenia fuga y cada 5-7 meses tenia que recargar, como cada bote de 1kg me alcanzaba para 2 recargas cada año y no...
1 respuesta
Recargar gas en un SYWOOD
Me he instalado un AA SYWOOD-9002 (Split 1X1 con bomba de calor de 2200 frigorías, lo fabrica LG). No enfría demasiado y creo que debe haber un problema con el gas. Como puedo comprobar si tiene la cantidad necesaria. Tengo bomba de vacío y gas R-22,...
1 respuesta
¿Cómo se hace el vacío y llenado del gas del aire acondicionado con botellas?
He comprado el quit completo y las botellas de gas para hacer el vacío y llenado de a.a. Y no se como debo hacerlo. De paso preguntar que opinión os merece la marca thor de 4.000 frg.
1 respuesta
Se pueden mezclar Gas R-32 y R-410 o pueden haber problemas
A tod@s.... Resulta que en una máquina que funciona con refrigerante R-32, (unos 5 kg en todo el circuito), por error, le pusimos como un kilo de R-410. Cuando nos dimos cuenta ya se había cargado y no sabemos qué hacer, si sacárselo todo o si sabéis...
2 respuestas
¿Daitsu DS9HTA qué tipo de gas y qué cantidad lleva?
Tengo un AA DAITSU DS 9HTA, me a perdido el gas pero la placa de características se ha deteriorado y no sé el tipo de gas (creo que es R407), ni la cantidad de gas que tengo que poner. ¿Alguien puede ayudarme?
1 respuesta
¿Puedo poner un compresor más grande del aire acondicionado al que ya tiene?
¿Se podría sustituir un compresor del aire acondicionado por otro de mayor frigorías simplemente solo el compresor metiéndole su respectivo gas después?
5 respuestas
Recargargar gas a un frigorífico
Desearía saber como conectar un compresor de meter gas a un frigorífico este tiene solo un tubo de cobre para conectarlo