¿Estabilizador de 8 tomas no alimenta?
Preguntas y respuestas relacionadas
Pantalla de tubos led parpadea
Tengo dos pantallas conectadas en la misma línea de 4 tubos de led cada una. Llevo unos días que no hacen más que parpadear los 8 tubos. Con la luz encendida he ido quitando uno por uno cada tubo para ver si había algún fallo en alguno y por eso...
2 respuestas
Averia split Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZMP-S
El aparato se queda apagado sin responder al mando, ni tampoco al interruptor que hay en la unidad interior. Se que es un problema es de la fuente de alimentación pero no he conseguido averiguarlo. ¿Ha alguien le ha ocurrido lo mismo en esta maquina?
2 respuestas
Electricidad buena o mala
Soy responsable de climatización de un centro de calculo que consume energía para software unos 70 kvas. Recientemente hemos instalado un estabilizador y un transformador separador(genera neutro). En una prueba de parada, para ver el arranque de el...
1 respuesta
¿Qué ejemplos de conexión en paralelo me puede decir aparte de lámparas?
Quiero saber sobre conexiones paralelo aplicaciones en la vida real excepto lámparas es muy común todas las que puedan
3 respuestas
TV color marca GRUNDIG y modelo T51-060
Tengo un televisor CRT marca GRUNDIG y modelo T51-060 que se ve bien durante los 3 o 5 minutos primeros al conectar; pero luego de pone solo en standby. Lo apago y enciendo de nuevo, y vuelve a funcionar con el mismo problema. ¿Alguna solución?....
3 respuestas
En un sist. De dist. Secundaria 110 V( FASE + NEUTRO) con este N puesto a tierra, es necesario la puesta a tierra de las masas?
Si tenemos un sistema de alimentación a 110 V fase + neutro, y este neutro esta´puesto a tierra, ¿Es necesario llevar todas las masas a tierra? Por ejemplo, tenemos una ducha eléctrica a 110 V, ¿Es necesaria hacerle una puesta a tierra o no?
3 respuestas
El disyuntor diferencial, salta, pero no lo hace siempre. A veces una vez al día, otras veces cada 2 días. Que puede pasar?
Cambié el disyuntor diferencial por uno más nuevo y después de un día de colocado, la falla volvió a aparecer.
3 respuestas
Como conectar un equipo de medición de aislamiento
Quisiera que me indicaran como hacer una prueba de resistencia de aislamiento a una instalación eléctrica trifásica que estoy eleborando ya que he estado investigando y no encuentro algún libro que me oriente acerca de la conexión y que no debe de...
1 respuesta
He encendido un aparato americano en una corriente Europea. Es decir de 110v a 220v, y no enciende más. ¿Tiene arreglo?
He encendido una Sous Vide de marca PolySciencie comprada en USA y me la he traído a España. La he encendido con un adaptador de enchufe para 3 patas, encendió sin problema y luego no encendió más. ¿Sabéis si es posible reparar?
4 respuestas
Tv zonda
Tengo un televisor zonda ya viejito, que no enciende para nada, Abrí el televisor y cheque, la fuente de alimentación, al parecer todos los componentes están bien, Cheque los voltajes con un multímetro, y marca 65v, igualmente al fly back le llegan...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Eléctrica