Problema con la bomba de calor de un HIYASU.
Después de tener problemas de fuga de gas con el anterior aparato y averiguando que la fuga se devia a un poro en uno de los tubos de cobre de la parte izquierda del split, decidí sustituir el split. El montaje me lo hizo mi cuñado que sabe bastante...
1 respuesta
Tubería de alta congela
Aire acondicionado de 6500frig. Daitsu inverter. Hice vacío al equipo completo lo puse en marcha y lo cargue con R410 y no pasa la presión de baja de 2bar y se congela la de alta. Le coloque 460gramos aproximadamente.
1 respuesta
Mi aire acondicionado split marca el codigo de error F0: qué será?
Mi aire acondicionado mini split inverter muestra el código de error F0 y después se queda no operativo. El equipo enciende sin ningún problema pero al cabo de unos minutos o incluso horas cierra la persiana de ventilación que él tiene y presenta el...
2 respuestas
Frigorífico Fagor congela pero no enfría
La parte del congelador funciona perfectamente, pero la parte superior no enfría. He comprobado que no hay hielo, los conductos que comunican el congelador con la parte superior están limpios, el ventilador está bien, he quitado el damper para...
2 respuestas
El compresor de la unidad exterior no funciona
El compresor de una maquina de aire de 3000 frigorías no me funciona en modo de calor
1 respuesta
Problema aire acondicionado
Hoy he puesto el A/C por primera vez este año y no funciona. Sale aire, pero no frío. Te recuerdo que hace poco te conté el problema del ruido en la correa de accesorios o en alguna polea conectada al mismo. Te cuento un poco lo que he comprobado: 1-...
1 respuesta
¿Puede ser que no se encienda el compresor del clima porque no funciona el ventilador del interior de mi xsara picasso?
Desde hace un tiempo dejó de funcionar el ventilador del interior de mi xsara picasso. He leído que puede ser la resistencia del ventilador, pero a aparte no se si tendrá que ver esto, porque le doy a encender el clima (sé que no tira aire) y no...
1 respuesta
Duda electroventiladores del sistema de climatización
El otro día estuve en el taller haciendo unas reparaciones al coche, cambiado los sinenbloks del eje trasero y los neumáticos también del eje trasero y comprobando ya niveles estado del motor ya sabes para echarle un vistazo general, tenia el coche...
1 respuesta
Cargar gas refrigerante r-22
Me gustaría que alguien me dijera (más o menos) como y que necesito para hacer una carga de gas refrigerante r-22 a un aparato de aire acondicionado de 1800 frigorías de la marca sharp.
1 respuesta
¿Avería en el compresor de AA?
Tengo un aparato de AA es un Fujitsu, Modelo ASY7RSCCW y tendrá unos 15 años. Ha Funcionado perfectamente hasta el invierno pasado, que es cuando dejó de tirar aire caliente, aunque cuando lo enciendes funciona bien unos minutos y a continuación es...