¿Qué cable y breque debo usar para un Split de 12000Btu con corriente 220v?
Preguntas y respuestas relacionadas
Cuantos motores para un diferencial de 300mA? Motores de entre 300 o 500w
Tengo que instalar un serie de motores y no se cuanto puedo poner por un diferencial de 300.
2 respuestas
Sección cable para calefactor infrarrojos.
Quiero instalar 3 calefactores infrarrojos de 2000w cada uno con 3 metros de manguera desde una caja a cada uno y esta empalmarla unos 5 metros hacia el cuadro de automáticos. ¿Qué sección debo utilizar en cada tramo y que magnetotérmico debo instalar?
3 respuestas
Que cable debo usar para un motor de 40 hp que tiene arranque estrella triangulo?
Como se determina el cable a utilizar en estos arranques estrella triangulo
1 respuesta
Cableado del Aire Acond. Por los conductos del shunt
En mi edificio hay algunos vecinos que han instalado el compresor del Aire Acondicionado en la cubierta aterrazada, usando las chimeneas, Shunt, para canalizar las tuberías de cobre, cables electricos, etc... Desde los compresores(en la cubierta)...
1 respuesta
Sección de cable para baterías en serie
Deseo conectar dos baterías de 12v 85Ah en serie. Aunque la carga de trabajo sea baja (Apenas unas bombillas de led) ¿Hay una sección mínima para el cable en cuestión que una las baterías?
1 respuesta
Instalacion electrica para split.
Tengo decidido montar un equipo split de pared, el caso es que tengo la posibilidad de que un electricista me coloque la alimentación en el punto que yo le diga, previa a la instalación de los equipos. Si tenemos decidida la situación final del...
3 respuestas
Quisiera saber el diámetro de cable eléctrico en cobre y aluminio.
Red trifásica. Contratados 10,6 Kw. Instalación soterrada. Distancia en línea recta desde el contador a la vivienda 150 m.
2 respuestas
También por motivos de evitar obras, puedo conectar el termo y la lavadora a una línea de 4mm? Diferencial?
¿Puedo conectar la lavadora y el termo a una línea de 4mm? ¿Qué diferencial se requiere? La casa es del año 60, con una sola línea para toda la casa, encima de alambre de 1,5. Es por evitar hobras mayores. De todos modos tengo que sacar 7 líneas al...
2 respuestas
Protección en arranque estrella triangulo
Tengo una duda y de antemano agradezco quien me pueda ayudar. Tengo un motor para arranque estrella triangulo con seis puntas de conexión 220V y 30Hp en una tabla de característica me dice que la In es de 80 AMP Aprox, la protección térmica me dicen...
1 respuesta
Conexión de tomacorriente a 220v
Quisiera saber como se conecta un tomacorriente de 220v si la red es bifásica o trifilar, me pregunto, ¿Un aparato que necesite 220v no se conecta al neutro? ¿Entonces en ese caso como es que se cierran los circuitos? Por que para la red de 110v si...