¿Cómo calculo las KVA reales?
Preguntas y respuestas relacionadas
Estimados amigos de todoexpertos, va una pregunta: ¿Qué diferencia hay entre kva y kw?
Por ej : ¿Si tengo 350 kva a cuantos kw corresponde? Por otro lado, si tengo que instalar un transformador para pasar de media tensión a 380 v, ¿Y voy a tener un consumo de 500 kw el transformador debería der de 500 kva?
1 respuesta
¿Qué llave pongo al condensador? ¿Por qué la I del condensador no coincide con...?
Hice la corrección de coseno fi de un motor II de 1988,53 w, la corriente que consume es de 14, 4 A pero al poner el condensador baja a 9,6 A La corriente baja 4,8 A (14,4 - 9,6)= 4,8 A Pero al calcular la corriente que el condensador entrega al...
2 respuestas
Cálculo de kva en un grupo electrógeno
No soy un experto en este tema por ello lanzo la pregunta: Tengo un grupo electrógeno de las siguientes características: Frquency ------> 50-60 Mhz Rated input ---> 9500 w Max output ----> 15 cv Power factor --> 52 He leido algo por el foro para...
1 respuesta
Calculo de linea
Debo calcular la línea y el térmico que alimenta a un soldador de arco. El cálculo en si mismo no representa un problema, ya que tengo un programa muy bueno de cálculo que lo realiza. El problema es que el programa me pide para realizar el cálculo la...
1 respuesta
Arranque directo Motor 50 HP
Hace poco compramos un motor usado de 50 HP que (según nos comenta el duaño anterior) lo utilizaba en un compresor de aire. El punto es que este motor ha estado arrancando directo todo el tiempo. Y según las versiones de ellos nunca tuvieron...
2 respuestas
¿Calculo sección conductor?
Necesito calcular la sección de un conductor eléctrico, con los siguientes datos: equipo trifásico 380V, consumo 39kw, longitud de linea 150mts, esto se supone que va canalizado por cañería metálica ETM. Haber si me ayudan con las formulas necesarias...
1 respuesta
Como saber si banco de condensadores esta bien
Tengo un problema tengo un banco de condensadores que esta fallando, ya que el coseno fi esta en 0.9,¿Cómo se que condensadores están fallando? Es porque los condensadores que están son de 440V, ¿Y el voltaje con el que se trabaja es 400 y no...
2 respuestas
Generadores. Por que pone Kva y no potencia en Kw
He visto expresada la capacidad de los generadores en Kva. De dónde sale esa medida(en fórmulas, matemáticamente hablando), ¿Y por qué no se expresa en potencia directamente?. Gracias...
1 respuesta
Grupo electrógeno
En las características de los grupos nos viene en KVA ¿Qué nos indica? ¿Por qué no viene en KW? Que tengo que hacer para saber la potencia que produce un grupo electrógeno.
1 respuesta
Bomba sin condensador
Me llamo angel martin y tengo un problema, se han robado el tablero con condensador, contactor e interruptor automático y solo me queda la linea que llega con los 220 V (fase y neutro) y los cables que salen de la bomba, marrón, negro y celeste. El...
2 respuestas