Soft starter
Preguntas y respuestas relacionadas
Conecion de 220v trifasica a 380v trifasica
Soy montador de elevadores, estoy haciendo un montacargas en un pueblo de la sierra, y me he en contrato con un problema, la red eléctrica es de 220v trifásica, y el motor eléctrico que mueve la bomba es de 380v trifásica ¿Cómo puedo hacer esta conexión?
1 respuesta
Como controlar la velocidad 3550 RPM de 1 motor trifásico de 20 Hp
Tengo 1 motor trifasico de 20 Hp 220-360, Hz 60-3550 rpm Marca Eberle (Voges), y necesito controlar la velocidad desde 0 hasta las 3550 rpm, como y con que hacerlo sin usar un variador de velocidad, y/o tiene que ser 1 variador, me urge esta...
1 respuesta
Potencia motor trifásico en sondeo
Tenemos un motor trifásico de 3cv en un sondeo y tenemos contratada una potencia de 6,6kw. El consumo del motor es mucho menor, pero parece ser que por el pico de arranque no se puede contratar los dos mil y pico watios que es su consumo nominal. El...
2 respuestas
¿Conexión Estrella -Delta? ¿Cuando hacerlo?
¿Existe algún método basado en los Hp y/o Kw de los motores eléctricos para saber cuando realizar una conexión Estrella-Delta?. Ahora bien, Si tengo un suministro eléctrico de 380/220V.. ¿Es posible conectar en ESTRELLA-DELTA un motor que en su placa...
1 respuesta
Como se llama o se denomina un elevador de corriente para pasar de 220 V. Ha 380 V.
¿Cómo hago para conseguir un elevador de corriente de 220 V. Ha 380 V. Como se denomina o que hago? ¿Qué se hace para colocar 380 V. Cuando solo tengo 220 V.?
3 respuestas
Corriente trifásica
Me gustaría saber por que los nombres de las fases y el neutro están identificados con R ES T N
1 respuesta
Tope de revoluciones de un motor eléctrico
Me gustaría saber si se pueden sobrepasar las revoluciones por minuto que indica la placa de características de un motor trifásico mediante un variador o si el motor llega a un punto que no puede pasar de revoluciones.
1 respuesta
Cómo seleccionar un arrancador suave?
Para obtener el arrancador de un motor, dado su potencia en HP, usamo la ecuación: I=(Hp*746)/(1.73*V*η*CosØ); y a partir de allí ubicamos el tipo de arrancador según si la carga es resistiva o inductiva, y el mismo se selecciona por tamaño, es...
1 respuesta
Como escoger relé térmicos, contactores y llaves térmicas
Soy ingeniero recién graduado y quisiera saber los pasos a seguir para escoger escoger relé térmicos, contactores y llaves térmicas. Tengo un motor trifásico jaula ardilla Potencia : 0,75 HP Frecuencia : 60 Hz Polos : 4 Rotación nominal : 1660 rpm...
2 respuestas
Sobrecorriente motor trifásico
Tengo un problema de sobrecorriente en un motor trifásico, ¿Cuáles pueden ser los motivos? La verdad que no se por donde empezar a buscar el fallo.
1 respuesta