Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
¿Cómo hago para calcular un banco de capacitores para un trafo de 630 o 500 KVA?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Este trafo puede alimentar este router?
Tengo un router que me pide DC 18V 0,5A; pero no tengo el transformador. Por casa tengo un universal sin usar, que puede dar 12V y hasta 1A. ¿Podría utilizarlo para darle corriente al router? Yo creo que sí, porque el router consume 18 x 0,5 = 9...
1 respuesta
Como calcular la sección de un conductor eléctrico trifasico
Necesito que me ayuden a calcular le sección de un conductor, tengo un transformador de 800 amperes, 500 kva, distancia 28 mts, rho 0,018, fp 0,8, debo alimentar un tablero trifásico (800 amp) para motores, los conductores irán por escalerilla y solo...
1 respuesta
Condensador de reactiva trifásico circutor CV 40/10
Tengo un suministro electrico de las siguientes características. Linea de 13000 v con transformador propio para mi solo de 10 kva 13000v/380v. Tengo un consumo de unos 4 amperios en 230v y solo en una fase + neutro. El contador(maxímetro), me marca...
1 respuesta
¿A qué se llama impedancia de base, impedancia real ... Potencia de base en este ejercicio?
Feliz Navidad Quería saber a que se llama impedancia de base, impedancia real ... Potencia de base en este ejercicio de transformador III (minuto 8 : 19) ... ¿Y qué significa que la R y la XL tengan un valor de 1 y 7 % respectivamente? ¿Ese...
3 respuestas
Calculo de banco de condensadores en una nueva empresa
Tengo un trafo elevador de 220v a 460v (400KVA), y un corrector del fp automático de 220v lo instale a la entrada del trafo con un ct de 400a y instale 30kvar en tres pasos, pero con tan solo 36amperios el fp queda en 0.64. Me ayudaria mucho si me...
1 respuesta
Duda sobre transformadores trifásicos de potencia y placas de conexión
Espero que se encuentren muy bien. Me llamo Erick Vives Gonzalez, soy un joven costarricense que estudia ingeniería Electromecánica en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. En un curso de electricidad me pidieron los datos de placa de un...
1 respuesta
Cuantas Kva en un trafo para 6 salidas a 220/16A
Necesito dimensionar un trafo trifásico de entrada 380, para 6 salidas a 220V y 16A cada una. Con el secundario en estrella para utilizar el neutro y me sirva de separación de los 6 circuitos. De cuantas Kva lo necesito. Me han comentado que de 9 Kva...
3 respuestas
Conexión Motogenerador Turbina de Gas
Tengo una instalación la cual la alimentan dos transformadores en paralelo de 630 KVA cada uno, 910 A cada transformador. Para aprovechar el gas metano que se produce se quiere instalar un motogenerador con turbina que también se aprovecharía el...
1 respuesta
Para instalar equipo de RX 440v trifas de potencia d alimentación mínima 50 kva.hay 220v trifásica
En una clínica hay que instalar equipo rx 440 trifásico require potencia de alimentación 50 kva mínimo. En la clínica contamos con 220v trifásica, que debemos hacer
1 respuesta
¿Para calcular la capacidad de un transformador es mas acertado hacer los cálculos por corriente o por potencia?
Necesito calcular la potencia de un transformador y tengo los datos de potencia en HP y de corriente, pero lo hago por corriente y me da diferente que cuando lo hago por potencia(HP), quisiera saber por que lado es mejor
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica