Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Manómetros
Preguntas y respuestas relacionadas
Como probar fuga aire acondicionado con nitrógeno
Algún técnico o experto me pueda ayudar en el siguiente problema, he instalado un equipo Split nuevo y en varios días ha perdido la mitad del gas y el equipo al ser nuevo me imagino que la fuga está en la tubería que he montado, he recogido el gas...
1 respuesta
¿Qué grado de vacío alcanzas con un compresor de nevera?
He leído que usaste un compresor de nevera para hacer el vació. Me interesaría saber ¿Cuál es el grado de vació que alcanzas? Yo compre, ¿Ante las dudas que formulaban otros? ¿Expertos?, una bomba de vació, ¿Pero tengo en mente algunos otros?...
1 respuesta
R-22. Presiones y forma de calcular el gas.
Antes de nada decirte que siempre puntúo alto por las molestias. ¿Cuáles son las presiones de trabajo del r-22?(Para hacer una carga de relleno) ¿Cómo mido la carga en r-22 (bascula)? ¿Puedo usar el mismo manómetro para el 410, el 407 y el r-22?
1 respuesta
Recarga de gas R410A y R407
Tras una perdida de gas (R410a) de un aparato de aire acondicionado de hogar. Tengo entendido que hay que hacerle el vacio, y cargar de nuevo con arreglo a la distancia entre el split y el condensador. ¿Pero al hacer el vacio, las llaves de las...
1 respuesta
Aire split kendal modelo set 014401
Al principio este aire funcionaba muy bien, lo desinstale y lo guarde por dos años y al instalarlo nuevamente dejo de enfriar, solamente tira aire un poco más frio que un ventilador, le hice mantenimiento ala unidad interior y exterior y nada, usa R...
2 respuestas
Instalación a.a, Carga 407c, Vibraciones ...
Quiero instalar en casa dos equipos de aire acondicionado con bomba de calor, hace más de un mes que busco información en la red. *** Las distancias entre evaporadores (splits) y condensadores son de 14 m en un caso y 6 en el otro, y como soy un...
1 respuesta
Se me oxidan las unidades exteriores
Compré hace 2 años unos aires pequeños de 2000 FRgs. HEIKKO a un frigorista, pues me dijo que también irían bien y que además pedí el gas nuevo y los tengo en R22 ahora. Las maquinas van bien. Tengo 14 instaladas, pero se me oxidan por arriba la tapa...
1 respuesta
Recoger gas Split
Quiero quitar una máquina de aire tipo Split de 2500 frigorías (más o menos) con bomba de calor y me han dicho que hay un sistema que recoge el gas en la unidad condensadora. Si alguien me hecha una mano se lo agradecería mucho.
1 respuesta
Presión gas equipo split
Amigos tengo un equipo split de 2300 fr solo frio. El mismo tenía una perdida de gas en la conexión en la válvula del compresor y perdió todo el gas. Pues bien ya repare la perdida y le tengo que hacer el vacío a la cañería de 3 metros para luego...
1 respuesta
Escala temperaturas
M han sido de gran ayuda; ¿Pero tengo una duda. Los 102.9lbs para el gas R-410a te refieres con la máquina en marcha o parada?
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Calefacción y Aire acondicionado