Consumo de energía de motor trifásico
Preguntas y respuestas relacionadas
Como controlar la velocidad 3550 RPM de 1 motor trifásico de 20 Hp
Tengo 1 motor trifasico de 20 Hp 220-360, Hz 60-3550 rpm Marca Eberle (Voges), y necesito controlar la velocidad desde 0 hasta las 3550 rpm, como y con que hacerlo sin usar un variador de velocidad, y/o tiene que ser 1 variador, me urge esta...
1 respuesta
Placa motor bomba Franklin Electric, no figura factor de potencia!
Hola, mi duda es la siguiente. Tengo un par de bombas Franklin Electric con una chapa en el motor similar a la de la foto, no es la de la foto, no encontré una igual y las bombas se encuentran instaladas y no tengo fotos de ellas. Los datos que tengo...
2 respuestas
Consumo de Energía eléctrica en Motores
Consumo de Energía en motores eléctricos. Mi pregunta es: como puedo calcular la energía eléctrica consumida por un maquina herramienta (Cizalla, Torno, Taladro) pero en condiciones de carga variables, es decir, mientras la maquina no esta realizando...
1 respuesta
Consulta sobro consumos AC y Transformador
Tengo una RED trifilar (R S T, neutro y tierra). Medí con una pinza amperimetrica cada una de las 3 lineas con los siguientes resultados: 54.8A, 77.1A y 69.4A. Los voltajes entre Fase-tierra: 130.5 y fase -neutro:130.4, y entre linea y linea fueron...
2 respuestas
Bomba de Agua
Tenemos en el edificio donde trabajo una bomba de distribución de agua de 1.5 HP, la cual alimenta hasta 30 oficinas perfectamente bien... Según nos indicó el electricista, el problema de consumo eléctrico de la misma se triplica en su arranque;...
1 respuesta
Transformador de 150 kva, carga a conectar 30kw
Tengo un transformador trifásico de 150 kva y se pretende conectar una carga de no mayor a 30 o 35 kw, ¿En qué afecta y como afecta que el transformador sea demasiado grande?, había escuchado que repercutía ante la CFE. Alguien me podría explicar al...
2 respuestas
Arranque de bomba eléctrica con variador de frecuencia y grupo electrógeno
Para una aplicación de bombeo hidráulico donde se necesita un 50% del caudal nominal de la bomba, no es necesario todo. La bomba se alimenta con un variador de frecuencia y el sistema está conectado a un grupo electrógeno. El grupo electrógeno es un...
1 respuesta
¿Quien tiene el arranque más rápido, un motor trifásico o un motor monofásico?
Tengo 14 ventiladores de 52" en una misma pared pero el fenómeno que me ocurre es que alguno de ellos no alcanza a abrir bien, son motores monofásicos de 1.5 HP. Ya he instalado este tipo de sistemas con motores trifásicos sin problemas, por eso hago...
4 respuestas
Cuánto es el porcentaje que puede sobrepasar indicada en la placa?
El motor trífasico marca siemens en la placa esta indica: 132kW, 315M, IM B3, 440 V, 205A, 60Hz, EFF .95.0%, Cos 0.88, th ci 155F, 1782r/min, IP55 Cuando trabaja a plena carga llega a 250-270 amperios por fase, ¿Deseo saber si podría quemar el motor?...
2 respuestas
Calibre del conductor para un motor trifásico
Si tengo un motor trifásico con una corriente nominal a 50 A El calibre del cable que alimentara ese motor; Lo elijo de 50 A para cada cale o 16.6 A para cada cable
4 respuestas