Entre fase y neutro 232 - Entre fase y tierra 192 ¿Es normal?
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo 150 voltios entre neutro y tierra
En una urbanización de casas unifamiliares, en cada casa tenemos una tensión entre fase y neutro de 230 voltios, entre fase y tierra deberíamos tener 230 voltios, y entre neutro y tierra deberíamos tener 0 voltios, teniendo en cuenta que estamos en...
1 respuesta
130 voltios entre fase y tierra y neutro y tierra
En una instalación nueva que es de 230 entre fases, los electrodomésticos dan calambre unos 124 voltios más o menos. Entre fase y tierra ma da 130 y entre neutro y tierra igual, todos los circuitos están bien y no hay ninguna tierra tocando nada. E...
4 respuestas
Diferencial salta sin causa aparente...
Mi problema es muy extenso pero por favor ruego que lo leáis con atención porque estoy desesperado. Me salta el diferencial, sin causa aparente. Coincidió un par de veces con los microcortes que se producen durante las tormentas, por lo que después...
1 respuesta
En vivienda unifamiliar, 60V entre neutro y tierra, no salta diferencial.
Midiendo con tester en instalación de vivienda, me dan valores de 230v entre neutro y tierra, -esto lo puedo entender suponiendo que esté cambiado fase con neutro en el contador-, y luego en lo que sería el neutro con tierra, me dan valores de 60V....
3 respuestas
¿Cuál es la razón de que aparezca una tensión entre neutro y tierra?
A menudo he oído de gente que manifiesta que al medir tensión entre neutro y tierra el instrumento marca una tensión cuando no debería haber tensión... ¿Cuál o cuales pueden ser las razones para ello?
4 respuestas
Problemas de tensión fases en RBT
Vivo en una urbanización algo antigua, y en la caja general de protección estoy conectado en monofásico a una fase que cuando los demás vecinos conectan cargas se me pone la tensión a 180V y no funciona la vitro, la iluminación downlinht es es casi...
3 respuestas
¿Por qué no dispara el interruptor diferencial al invertir la fase por neutro?
¿Si la corriente alterna no tiene polaridad porque cuando hay una fuga o derivación al invertir fase por neutro no dispara el interruptor diferencial?
2 respuestas
No se porqué me salta el diferencial
Tengo una casa de nueva constryucción en una zona donde recientemente ha habido varias tormentas con abundantes lluvias y relámpagos. Ya van varias veces que me salta el diferencial de una de las zonas de la vivienda, con el agravante de que al ser...
3 respuestas
Tensión entre fase-neutro-tierra. Salta diferencial
Vivo en un barrio céntrico de la capital malagueña. Anoche en nuestro bloque de viviendas nos saltó a muchos vecinos el diferencial y esta mañana también aunque parece que a menos. El caso es que mientras que cocinábamos se estropeó la placa de...
3 respuestas
¿Desde cuándo las cucarachas muerden?
¿No crees que un salto de diferencial por tormenta eléctrica se puede solucionar con un diferencial superinmunizado o uno rearmable?
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Electricidad del hogar