¿Cómo elegir un contactor para un motor ?
Preguntas y respuestas relacionadas
Conecciones de un contactor BAW CB3A1810
Esta página esta genial! Tengo un programador de riego que sale con 24 v para accionar un relay y de este accionar un contactor para encender en forma programada una bomba de 1 hp. El contactor es BAW CB3A1810. ¿Puede alguien explicarme cómo son las...
1 respuesta
Porque el voltaje cae a una distancia de 1.5 km del generador a carga
Tengo un grupo de 60kw calibrado en 440 v y el cable de alimentación es de 3x70mm aluminio. Y una ventiladora de 25hp El problema es que a una distancia de 1500 metros del generador a carga el voltaje cae demasiado y no logra arrancar la ventiladora...
3 respuestas
Duda sobre impedancia
Tengo entendido que la impedancia esta formada por las resistencia, la react. Inductiva y la capacitiva. Si mido la intensidad de uin motor monofásico con una pinza amperométrica y tomo el valor mayor que acusa en el arranque, ¿Utilizando la ley de...
1 respuesta
¿Qué pasa si conecto la fase de un generador al neutro de la red en la casa?
Recientemente he adquirido un generador portátil para cuando falla el suministro de electricidad. Aclaro previamente que vivo en un entorno de 110 V y esa es la tensión que genera el equipo. Al irse la electricidad, desconecto los breaker de la...
2 respuestas
Instalación contactor y relé térmico para bomba de 2cv mediante termostato diferencial.
Tengo un termostato diferencial que activaba un bomba para recircular el agua de la piscina por unas placas de polipropileno para su colentamiento, pero acaba de cambiar la bomba por una de 2cv y un consumo de 8,1A por lo que necesito instalar un...
1 respuesta
Si tengo un motor de 5hp a 240v, el termo es de 30amp con bobina de 7.5hp a 10hp, ¿Puedo solo cambiar el relé para protegerlo?
El motor es trifásico de 240 v de 5hp, factor de servicio 1.15, la bobina de arranque y relé están conectados a un termomagnético de 30amp y cableado awg 10 a no más de 5 metros
1 respuesta
Que sucede con la falta de sincronismo
Tengo dos motores girando en sentido opuesto, uno apagado y otro encendido, pero hay momentos en que se tiene que apagar el que esta encendido y enciende el que estaba apagado (sin tensión) pero girando en sentido opuesto al otro por una corriente...
2 respuestas
Dimer , componentes LC
Mi nombre es ERNESTO6, me gustaría saber una pregunta ; tengo un motor de una máquina de carpintero (corta madera) y me gustaría hacerle un regulador de velocidad, yo tengo el circuito de un DIMER, pero solo es posible hasta 600Watt y el motor...
1 respuesta
No me funciona la persiana eléctrica
Tengo una persiana eléctrica en el salón que no me funciona. Ayer por la tarde me funcionaba perfectamente, la subía hasta arriba del todo sin problemas. Luego durante el día hice unos agujeros con taladro en la pared pero en principio no me pareció...
1 respuesta
¿Por que se llama rele termico al aparato que funciona con una lamina bimetalica y no con una bobina?
Si el concepto de rele es un interruptor que se activa a través de la corriente que circula a traves de una bobina. Y el rele térmico funciona con una lamina bimetálica que se curva disparando el interruptor, es decir no con una bobina, sino que es...
6 respuestas