¿Cómo calculo el valor de magnetotérmico trifásico?
Preguntas y respuestas relacionadas
Cuanto consume este aparato de aire acondicionado,me salta la luz?
Tengo el aire acondicionado por conductos Mitsubishi puhz-p115vha, enorme, es un piso de 100 m y vivo solo, ¿Tengo 5,7 de potencia contratada y ya ha saltado la luz dos veces... No debería ser suficiente esa potencia? Siempre al rato de tener eso...
2 respuestas
En un cuadro trifásico he colocado un ID.
En un cuadro trifásico he colocado un ID de 25 A con tres PIA de 16 A para unos enchufes de un vestuario... Esta instalación me la tiene que pasar la OCA mi pregunta es ¿Me la pueden tirar? Hay alguna norma a la hora de hacer los puentes del...
3 respuestas
Instalación en vivienda con diferenciales en serie
Es mi primer post, he intentado leer y releer muchos hilos. Quería saber si la instalación que voy a realizar es correcta después de aplicar todo lo aprendido por aquí. Vivienda Unifamiliar: * Cuadro Principal (10mm): Contador ICP 40 -- Protección...
2 respuestas
Conectar placa inducción y horno ikea
Mi enchufe de pared es un Perilex que tiene N neutro (azul), Tierra (amarillo verde) L1(blanco) L2 (marrón) y L3 (marrón). 16A 380V~. En mi caja de breakers este enchufe tiene 3 cajetillas o breaker (de una sola palanca) e indica que es 16A 240/415~...
2 respuestas
Reforma cables y enchufes cocina. Electricidad.
Estamos a punto de reformar cocina. Tiene un cable plano antiguo que combina luz y un enchufe (ponemos y quitamos microondas) y un enchufe para nevera. Hace poco cambiaron a 220v sin cambiar cableado puesto que indicaron que era suficiente. Ahora...
2 respuestas
¿Si uso dos moteres de 2hp la potencia seria de 4hp?
¿Lo qué pasa es que tengo una máquina que compre que venia con un nmotor de 5hp pero donde vivo no hay trifacica así que pienso ponerle 2 motores de 2hp eso me daría 4hp?
5 respuestas
Neutro bien conectado con tensión
Desde el magnetotérmico de la compañía de la luz con sello salen dos cables azul y negro por la parte superior. El azul va al general y de ahí al diferencial y todas las N de los demás magnetotérmicos. La fase color negra va a todas las demás...
1 respuesta
¿Qué ICP instalar en trifásica de 4,4 kW?
Tengo en casa una instalación eléctrica de más de 40 años. Es trifásica de 4,4 kw. Ya tengo instalada la caja de automáticos y diferenciales. Quisiera saber que ICP instalar. ¿Debe ser de 3 fases?. ¿De qué amperaje?. El amperaje especificado en los...
2 respuestas
Aire acondicionado trifásico o monofásico
Me gustaría saber tu opinión sobre el siguiente asunto, he de instalar un aparato de aire acondicionado centralizado y tengo una línea trifásica para el mismo. No quiero cambiar mi instalación a una linea monofásica, por lo que en principio debería...
5 respuestas
Instalar un medidor monofásico en el tablero para cuantificar gasto del aire acondicionado
Quisiera instalar un medidor en el tablero para poder seguir el consumo del aire acondicionado, mi pregunta es: ¿Se instala antes o después de la llave termomagnética del aire?
3 respuestas