Montar batería condensadores grupo electrógeno
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo puedo calcular banco de compensación?
Tengo un banco de 1000 KVA, apenas consumo 80 KW, pero mi factor de potencua esta en 0.49, acá en nicaragua nos limitan a 0.85, para no pagar otra multa este mes deseo estimar una demanda de unos 250 KW y poder calcular el banco de compensación a lo...
3 respuestas
Condensadores para disminuir el consumo de un motor
Me han comentado que si se pone uno o dos condensadores en paralelo en un motor eléctrico este tiene un consumo menor puesto que la mayor parte de los v y ah los entregan los condensadores, por ej un motor de digamos 4kw a por rpm sin los...
1 respuesta
Generador eléctrico para UPS, PC, Luz y Aire acondicionado
Precisaría conocer la dimensión de un generador o grupo electrógeno para alimentar 30 ups de 700 watts, unos 60 monitores de 20 watts, 30 ordenadores de 240 watts, 60 luces de 15 Watts y 12 aire acondicionados de unos 1400 watts. Podría explicar cómo...
2 respuestas
Luz vivienda habitual con generador
Tengo una vivienda y estoy esperando que conecte la luz de calle pero llevo más de un año esperando y el inginiero me ha dicho que se va a alargar 6-7 meses por lo menos y quiero cambiarme. Necesito algo para apaño. Tengo un generador de 2.8 kw nuevo...
1 respuesta
¿Cómo calcular el banco de capacitores?
Soy de México, ¿Tengo una instalación trifásica 220volts y he tomado lecturas del contador(medidor) a diario y he sacado un promedio de 7 KW por hora y 5 KVAR por hora necesito compensar con capacitores? ... ¿Cómo lo haría? ¿A partir de que factor de...
1 respuesta
Carga de batería de 12 v con cargador
Se puede usar una batería de 12 v 70 ah, ¿Mientras se carga?.. La carga de batería la quiero hacer con cargador de baterías desde un generador eléctrico a 220v mientras uso la batería para mover unos ventiladores que ventilan precisamente la sala del...
2 respuestas
Corrección del factor de potencia
Si tengo dos motores trifásicos, conectados a un condensador (compensación en grupo) y uno de los motores falla y se desconecta. ¿Está bien pensar que el factor de potencia aumenta al desconectarlo?
1 respuesta
Como crear una planta generadora de corriente alterna.
Quiero hacer un proyecto de crear una planta generadora de corriente alterna de al menos 120 voltios y por lo menos 1 kva. Que debo hacer para esto como consigo estos valores y que herramientas me pueden hacer lograr esto.
1 respuesta
Factor de potencia de un motor eléctrico
Tengo funcionando un motor eléctrico del 30 CV con un F.P. 0,83 a través de un variador de frecuencia Altivar-71. ¿Puede ese motor alcanzar un F.P. Del 1.- por el solo hecho de estar trabajando?, la pregunta es un poco extraña, pero es que mo la ha...
3 respuestas
Diferencia entre potencia activa,potencia aparente ,y potencia reactiva y como se calcula y sus usos?
Cómo se calcula estos valores de donde salen y en que aplicaciones se usa y puesto que hay tres potencias para que sirven cada una de ellas?
2 respuestas