Investigar el diagrama de control de arranque estrella-triangulo
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Puedo conectar un motor de 25 HP (220/380V según placa) en estrella triangulo?
Realmente esta es mi duda... Un motor de 25 Hp asincrónico trifásico de un compresor. Según la placa de características me soporta 220/380V. En un sistema trifásico de tensión de linea 380V y tensión de fase 220V. . Tengo entendido que motores...
1 respuesta
Calcular un grupo electrógeno para un motor
Tengo un motor trifasico sus caracteristicas son 3 hp 2.2 kw 220/8.6 amp 380/5.0 amp y ya q la tencion q tengo es 220 monofasico y 380 entre fase y fase este motor arrancaria a la mayor tencion en estrella pero mi duda es el calculo para el generador...
1 respuesta
Como hacer funcionar contactor 380v + relevo, con doble pulsador ac /ca?
Necesito ayuda para poder hacer funcionar un contactor bobina 380v + relevo, para poder encender un motor a distancia y a su vez que quede un juego de botoneras en el tablero
2 respuestas
Motor 220/380/440v 12 terminales 40 hp
Es posible hacer un arranque estrella triangulo con un motor que en placa dice 220/380/440v en una red e 380 v. El motor es de 12 terminales. En los manuales me dice que no es posible solo es posible el arranque directo. Quisiera me explicaran si es...
1 respuesta
Tipo de arranque para un secador de 15HP
Tengo que operar un secador con un motor de 15HP a 220VAC. Quisiera saber qué tipo de arranque utilizar directo, estrella-triángulo, arrancador suave o variador de frecuencia.
1 respuesta
¿Alguien sabe el circuito de contactores de este motor trifásico de dos velocidades?
Es un motor de una amasadora rápida que compre usada y el motor no venia con la chapa y le quiero poner los contactores pero no se las conexiones
4 respuestas
Electromecánica, no encuentro la pieza en mi país
Como anular un relé sólido ( sinpac Swift ) de un motor eléctrico
2 respuestas
Caída de tensión con generador
El problema que tengo es que puse un generador trifásico para una nave de 7000 watios y cuando voy a arrancar un motor de 2200 watios que esta a 70 metros no me entra el contactor porque cuando mando arrancar ese motor cae la tensión de 225 a 90...
1 respuesta
Salta térmico en arranque estrella triangulo
Se me dispara el térmico (inicialmente uno de 32, ahora uno de 64 y lo dispara igual) en el momento del arranque cuando entra el contactor de triangulo. Lo curioso es que pruebo toda la maniobra con tensión y la hace bien. Pruebo a arrancar el motor...
1 respuesta
Tengo un motor 220 v trifasico conectado a un selector estrella triangulo ¿Como paso la coneccion a 380v utilizando el mismo sel
Motor de 10 hp, 220v trifásico, 2400rpm conectado a un conmutador estrella triangulo