Mi problema tengo con tres líneas 110v, al medir una por una tengo lecturas de 112 a 120v; pero al medir dos juntas solo da 205v
Preguntas y respuestas relacionadas
Problema con un motor trifásico
El problema que tengo es un motor que no tiene placa de bornas, he localizado las fases pero al conectarlo en triangulo no se si tiene importancia a la hora de conectar el principio de fase (U, V, W) y el final (x, y, z), ya que teóricamente debería...
4 respuestas
Motor eléctrico, variación de corriente cuando varía su voltaje
Sabiendo que un motor de igual potencia varía su corriente cuando varía su voltaje de fábrica, pero mi duda y pongo ejemplo para entender, motompresor 5 KW 220volt 22amper, como varía su corriente cuando tengo 250volt o 198 volt, esto me sucede en el...
1 respuesta
Puede una aire acondicionado funcionar a 220 vac entre fases, sin neutro
Aire acondicionado Hisense conectado a una instalación eléctrica 220 vac entre fases sin neutro, al minuto de funcionar se para. En la vivienda existen aires acondicionados de diferente marca que funcionan a 220 vac sin neutro. El SAT de HISENSE dice...
1 respuesta
Como sería el circuito eléctrico, para instalar una llave conmutada en un generador monofásico. La línea principal es trifásica.
La línea principal es trifásica con una PIA de 63A. Quiero alimentar un sector del circuito. Que protecciones y disyuntores usar. Cualquier dato será bienvenido.
2 respuestas
¿Cuáles son las diferencias entre caída de tensión y corto circuito?
¿Quisiera saber cuales soon las diferencias entre caída de tensión y corto circuito?.
2 respuestas
Esquema instalación resistencia eléctrica trifásica 380 voltios
Tengo que hacer una instalación eléctrica de unas resistencias eléctricas cuya potencia es de 2700 watios (lleva 3 resistencias en una, y cada una a 900 watios de potencia), para 380 voltios, trifásica. El conector cetac que sale de la máquina tiene...
1 respuesta
Consulta sobre magneto térmicos trifásicos
En una instalación donde ingresa línea trifásica, quería consultar que diferencia existe en colocar un magneto 3p + N, que colocar cuatro magnetos unipolares, ¿O dos magnetos (uno bipolar y otro 1p +N) y así armar uno 3p + N? Creo parece una pregunta...
6 respuestas
Consumo Motor sincrónico
Estoy intentando encontrar como puedo calcular el consumo eléctrico de un motor sincrónico. El problema es que este trabaja con corriente alterna y directa al mismo tiempo. Así que no estoy seguro que se calcule como un motor jaula de ardilla normal.
1 respuesta
Proteccion de sobretension
Dispongo de una casa en el campo con un transformador de alta tensión conectado a una linea eléctrica aérea y estoy pensando en poner en el cuadro eléctrico algún sistema de protección de sobretensión, pero estoy viendo que hay muchos tipos, de...
1 respuesta
Protecciones linea trifásica 130/230V sin neutro
Ves algún problema a la hora de montar un diferencial de cuatro polos en una línea trifásica de 130/230 V, (¿Sin neutro)? Los PIAS de 2 polos, (1p +N; 2p), ¿Me servirán igual a la hora de proteger los circuitos?