Inducido de taladro dewalt
Preguntas y respuestas relacionadas
Generador de 31kw no genera
Tengo un generador de 31 kva trifásico ( marca H-POWER)el cual dejo de generar. El indicador de la frecuencia marca los ciclos pero en las bobinas no hay tensión ( menos de 5 v) ni en la salida de la placa AVR ( sx 460) la bobina de excitación me da...
2 respuestas
¿Qué pasa si un bobinado ocupa más o menos espacio en el estátor de un alternador?
En los alternadores, las bobinas están desplazadas a 120 grados en el giro de 360 del estátor. Si ocupa menos de 120 ¿La corriente sera pulsante? ¿Si ocupa más de 120? ¿Cómo se vera afectado ek espectro de la corriente alterna si, por ejemplo, una...
3 respuestas
Calculo alambre por bobina bobinado
Junto con unos amigos estamos intentando realizar un generador. Lamentablemente, debido a nuestra ignorancia y juventud, hemos llegado a un limite a partir del cual ya no podemos continuar. Nos gustaría saber, si no es molestia para Usted, si podría...
2 respuestas
Cambio de escobillas a martillo perforador
Tengo un martillo perforador de los sencillos, al que he cambiado las escobillas que las tenía bastante gastadas. La última vez que lo use le di mucha caña y se calentó bastante y cuando lo fui a usar de nuevo no funcionaba. Lo dicho, le he cambiado...
2 respuestas
Cómo identificar en un transformador trifásico seco con entrada en el primario de 480v y salida en el secundario a 120 y 220v.
¿Cómo identificar en un transformador trifásico seco, con entrada de 480v en el primario, y salida de 120v y 220v en el secundario con capacidad de 15kv, dónde van conectadas las entradas h1-h2-h3, y las salidas al secundario X1-x2-x3-x0, cuando no...
1 respuesta
Espiras de la bobina, lectura de amperímetro, potencias y transformadores conectados a fuentes
Una ampolleta de 6 V y 12 W se encuentra conectada a la salida de un transformador ideal de 8000 espiras en su bobina primaria. Si la entrada del transformador se encuentra conectada a una fuente de 240 V: a) ¿Qué tipo de fuentes es la que se ha...
1 respuesta
Usar transformador de trifásica en monofásica
Planteo aquí una situación con la que experimento pero que desconozco su limite de potencia. Procedente de desguaces poseo muchos transformadores de tipo trifásico y suelo emplearlos en monofásica. Son las tres columnas típicas con sus tres...
1 respuesta
Motor generador 6kw solo datos tengo
Y agradecido de antemano aquellas personas que me pueden ayudar al tema.. Tengo los datos para poder construir un motor generador de 6kw de 230v solamente y no soy eléctrico ni electricista la verdad . He aprendido lo que he podido online dado el...
3 respuestas
Amperaje y voltaje en una bobina
Si tengo una bobina de cobre con determinada cantidad de vueltas e introduzco un imán en dicha bobina, cuantos amperes y que voltaje generara la bobina cada vez que introduza el imán
1 respuesta
Conectar motor taladro directo a la corriente
Tengo un taladro percutor Spit 385 con control de velocidad. La placa de control falla y quiero conectar el motor directo a la corriente. Tengo 6 cables. 1 y 2 a un bombinado, 3 y 4 a otro bobinado, 5 y 6 a escobillas. ¿Cómo lo puedo conectar?