¿Podemos decir que la corriente de cortocircuito puede estar entre 3 y 20 veces la I nominal?
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo un Motor de 15Hp, 240Vac, 3PH. Si coloco un banco de Transf 3x5kva Monof. Es igual que usar uno Trifásico de 15kva?
Tengo un Motor de 15Hp, 240Vac, 3PH, 40Amps. Si coloco un banco de Transf 3 x 5 Monof. ¿Es igual que usar uno Trifásico de 15?. Cada Tx de 5kVA suministra 20.83 Amps, y el banco de 15kVA suministra 36.08 Amps. Una práctica es tomar 1kVA por Hp....
1 respuesta
¿Inquietud de corriente en motores?
Cuando el motor tiene placa, ¿Se seleccionan los elementos con ese valor de corriente nominal? ¿O se debe realizar el calculo de corriente con todos los parámetros? Potencia, tensión, ¿Eficiencia y factor de potencia?
1 respuesta
Motores de corriente continua y alterna
1. Enumere y describa tres diferencias entre un generador eléctrico DC (dínamo) y ungenerador eléctrico AC (alternador), y entre un motor eléctrico AC y un motor eléctrico DC. 2. Describa 3 diferencias entre un motor eléctrico AC tipo divisor de fase...
1 respuesta
Como encontrar la velocidad de funcionamiento de motor.
No logro resolver este problema por mas vueltas que le doy si me podéis echar una mano muchas gracias. Un motor de CC con excitación en serie tiene una resistencia entre terminales de 0,9 Ω . Trabaja a 800 rpm y 220V y absorbe de la red una...
1 respuesta
Tengo una duda en una llave termomagnética con las siguientes características: c45, 6000, c15n
Que tal quisiera que me ayudes tengo unadudaen una llave termomagnética hay varias características en la cualnose que quieres decir or ejemplo: C45, 6000, c15n etcqusiera que me digas quesignifican y para que es su aplicación
1 respuesta
¿Qué significa que la impedancia de corto de un transformador es 4 %?
Como se mide la zcc de un trafo en ohms o en porcentaje
1 respuesta
Arranque estrella triangulo
-En un arrancador estrella triangulo para un motor de 15cv el consumo nominal ¨de el motor es de 22amp, con que operación matemática se el consumo que pasa por el contactor de linea ho el general donde va puesta la protección.
1 respuesta
Por que salta el magnetotérmico del grupo electrógeno.
Tengo un grupo electrógeno Kipor de 28 KVA 50 Hz y en él tengo conectados dos motores que los hago funcionar a través de dos variadores de frecuencia, un motor es de 22 Kw y el otro de 11 KW, a ambos les voy aumentando la frecuencia paulatinamente....
2 respuestas
Que contactor debo utilizar
Mi problema es que tengo un motor trifásico de 3cv 1400rpm amp 8.6/4.7 (esas son las indicaciones que hay en el motor) ¿La pregunta es como se cual es el contactor adecuado para este motor?
1 respuesta
Comprobación del estado de un motor
Me gustaría que alguien me asesorara de como saber si un motor eléctrico esta o no en buen estado, como hacer las comprobaciones con el tester. Decídmelo de forma sencilla y que sea fácilmente entendible.