A una tensión alterna de 230 V, 50 Hz se conecta una bobina con un coeficiente de autoinducción L = 0,04 . Cuál será la intensid
Preguntas y respuestas relacionadas
Receptor
Quiero comprarme un receptor, denon, estoy entre 1603 y 1803, que me aconsejas, vale las pena pagar los 200 euros de diferencia, que diferencias hay entre ellos, y en cuanto a altavoces que me aconsejas, ha visto unos canton movie 10mx en electrónica...
2 respuestas
Mosfet deteriorado accionando contactor de bloqueo
Estoy accionando un contactor con un mosfet, en principio si actúo accionando un contactor convencional funciona correctamente, el problema surge cuando intento accionar un contactor de bloqueo magnético, es decir, este tiene un iman en la parte...
2 respuestas
Frecuencia alterna
¿Me podrían explicar como se origina la frecuencia en corriente alterna?... Y porque motivo se usa en algunos casos 50 hz y en otros 60 hz. Todo lo referente a este tema es importante para mi.
1 respuesta
A un transformador de 100kw de cuanto kvar es el capacitor que tengo que poner
D cuantos kvar instaló el capacitor la transformador de 100kw o 125 kva
1 respuesta
¿Por qué una bobina no se cortocircuita?
He estado pensando hace poco y tengo dudas sobre el funcionamiento de una simple bobina y no encuentro respuesta por ningún lado. Una bobina es un simple cable enrollado en espiral, vale, crea su campo magnético, perfecto, pero por qué si a un...
1 respuesta
Tengo motor de China 220V una sola linea y neutral. Como adaptarlo al 240V de dos lineas y neutral.
Tengo motor proveniente de China de 220V una sola linea y neutral. Como adaptarlo al voltaje de Estados Unidos.
2 respuestas
Qué capacitor colocar a un motor trifásico de 7 1/2hp?
Compre una bomba de 7 1/2hp y quería saber que capacitor necesito colocarle para que no tenga perdida de cos fi, por que no puedo conseguir el tablero que viene de fabrica entonces le instale uno con contactor y relevo, pero necesito saber que...
1 respuesta
Factor potencia igual a la unidad
Me comunico esta vez para ahondar un poco mas en lo que estoy estudiando, quisiera saber si es posible corregir el factor de potencia a un valor igual a la unidad, o si por el contrario seria contraproducente ., y en tal caso por que lo es.
1 respuesta
¿Cómo es que la bobina del contactor no se quema si recibe los 400 V de la llave trifásica?
Hay algo que no me cierra: Si esta llave trifásica fuera de 230 v entre fases, no habría problema... Pero si alimento un motor con una llave III de 380 o 400 V... Y la bobina del contactor tiene que recibir 230 V... Suponiendo que para los 230 V,...
5 respuestas
Sobre convertidores para vehículos
Tengo un ordenador portátil cuyos datos de consumo son 20V 4.75 A. 90W Quiero conectarlo en mi vehículo particular, y me han dicho que tengo que tener un convertidor. En una página he encontrado un convertidor de CC-CA voltaje de entrada 10-15V y...
3 respuestas