Sobrecorriente y sobrecalentamiento salto de variador
Preguntas y respuestas relacionadas
Consumo de vapor para pasteurizar pastas.
Necesito saber cuantos kg de vapor/hora , a 4kg de presión, necesito para calentar por vaporización, unos 200kg de ravioles/hora que circulan distrbuidos sobre una cinta transportadora, los mismo ingresar a 20° y debo llevarlos a 80°.
1 respuesta
Salta ICP tras reconexionado de diferencial automático.
He instalado un interruptor diferencial con reconexión automática y super inmunizado (ya que saltaba el anterior diferencial aleatoriamente), y al conectarse tras apretar el test, salta el ICP. ¿Por qué ocurre esto? Lo he instalado según las...
3 respuestas
¿Por qué salta térmica en un arranque estrella triángulo, cuando pasa a estrella? El motor ya estaba funcionando yo instalé térm
Motor de 25 hp, ya funcionando con arranque estrella triángulo, instalé disyuntor diferencial y térmica de 40 A. Cada uno, además relé de ff, asimetría, e inversión de fase. Cuando pasa a triángulo salta la térmica. No toqué el circuito de potencia,...
1 respuesta
Motor de 220 trifásico y variador 380 tri
Se dispone de linea de alimentación de 380VAC trifásico - 60Hz, y de un motor de 220VAC trifásico - 60Hz, Es posible hacer funcionar este motor con total seguridad con el uso de un variador de potencia 380VAC, ambos motor y variador son de 3HP. O es...
1 respuesta
Motor electrico 220 v trifasico 50/60 hz 45kw 60hp 46.9 amp
Debo instalar para un aserradero dos motores . Uno dice en la placa V 380/660 KW 55 HP 75, A 100/57.6 Y El otro dice V 380/660,KW45, HP60, A 81.4/46.9 - Quisiera saber que componentes debo utilizar,; diyuntores, contactores, conductores etc . La...
1 respuesta
Como conectar un guardamotor trifásico en monofasi
Ojala me puedan ayudar Tengo un motor monofásico pero me compraron un guardamotor trifásico... Ahí alguna forma de conectar ese guardamotor trifásico en red monofásica Chao espero sus respuestas
1 respuesta
Por que se desestabiliza la frecuencia del motor trifásico al pasar de 400 a 230V
Tengo un generador trifásico con avrsx460 que al conectarlo en doble estrella en paralelo para pasar de 400V a 230V se desestabiliza la frecuencia. ¿Cuál puede ser el problema?
1 respuesta
Tipo de arranque para un secador de 15HP
Tengo que operar un secador con un motor de 15HP a 220VAC. Quisiera saber qué tipo de arranque utilizar directo, estrella-triángulo, arrancador suave o variador de frecuencia.
1 respuesta
Contactores y relés térmicos
Tengo un motor trifásico 208 V, 1/2 Hp, de 2 a 1 amp y quisiera saber como escoge los contactores y los relé térmicos para el motor
1 respuesta
Salta el regulador al enchufasr la nevera
Tengo una instalación de 2placas yingli de 220w a 24v, un inversor de 1500w onda pura, un regulador marca juta de 45a, 4 baterías de 6v 530am. En chufado una tele de 50w, un motor de 200w, 5bombillas de 15w, 3 ventiladores de 35w cada uno. Todo va...
1 respuesta