El "relé de imagen térmica" es lo mismo que un "indicador de temperatura de devanado" para transformadores de potencia?
Preguntas y respuestas relacionadas
Cuánto es el porcentaje que puede sobrepasar indicada en la placa?
El motor trífasico marca siemens en la placa esta indica: 132kW, 315M, IM B3, 440 V, 205A, 60Hz, EFF .95.0%, Cos 0.88, th ci 155F, 1782r/min, IP55 Cuando trabaja a plena carga llega a 250-270 amperios por fase, ¿Deseo saber si podría quemar el motor?...
2 respuestas
Sobre el tema del transfromador de la maquina de 110 a 220, ¿Conseguiste el transformador y funciono? Slds!
LA maquina de vinilo texil también la compre y e pasa lo mismo es de 110 y vivo en un país donde se usa 220. ¿Se qué necesitare un transformador pero lo que no se es de cuanto amperaje... Te funciono el tuyo al final?
1 respuesta
Medir potencia consumida en vivienda
¿Cómo se puede medir la potencia consumida en un instante en una vivienda? No me refuero a medir lo que consume cada aparato, sino a medir en un momento dado lo que estoy consumiendo, o la corriente total que estoy consumiendo( para calcular VxI)
4 respuestas
Frigo ariston mba3842c enfriapero no congela
A ver si puedo enviar esto con sentido. Este frigo enfría pero ha dejado de congelar y suena alarma. Este frigo es de un solo motor y dispone de una electroválvula que da paso a los capilares del refrigerador y congelador dos sondas ntc que yo sepa...
1 respuesta
Que sección de cable debo usar para los devanados del transformador?
Voy a hacer un transformador para alimentar una carga de 1560 watts.. Según la tabla que leído, el núcleo es 4,4 x 9 y la sección sería 39,6 cm cuadrados.. ¿Qué sección de cable debo usar? He calculado la corriente del primario haciendo: I= P/V =...
1 respuesta
Que ocurre si un motor a 380V se queda trabajando a dos fases
Es posible que el bobinado se queme, si es así como prevenirlo
3 respuestas
Tengo un transformador R-1104 de 220v a 12 v , 0.25 A paso a la practica y aplico la ecuación del transformador V1x I1= V2 xI2
El transformador era de una baliza de señalización luminosa de un cine, en la práctica con el tester me da R primario 1300 ohm y 225v Iprimario=0.17 A y en el secundario me da 12v y R=6 ohmios I secundario = 3A Porque pone en las características 0.25...
1 respuesta
Acometida trifásica
Señores expertos: POR FAVOR, Me agradaría saber la razón por la cual en una linea trifásica industrial (R, ES, T), en algunos casos me encuentro con un neutro y en otros no, y también en algunos casos el neutro esta protegido con un fusible . ¿A qué...
4 respuestas
¿Cómo reparar batería de taladro?
Una batería de Ni-Cd de mi taladro inalámbrico de 18 V y 1,7 Ah, no carga nada al conectar el cargador. Con el tester, presenta un voltaje total de 2,4 V. La he desmontado y lleva 15 pilas de 1,2 V conectadas en serie; hay 2 que presentan carga...
2 respuestas
¿Qué es más rentable en el invierno, usar splits de máquina Toshiba o emisores termoeléctricos?
Tengo instaladas dos máquinas Toshiba inverter con bomba de calor con tres split cada una. La pregunta es: -¿Qué es más rentable ahora para el invierno, utilizar los split mencionados, o utilizar emisores termoeléctricos Rointe de la Serie C?
1 respuesta