¿Por qué el neutro me está dando voltaje en un sistema trifásico a 440?
Tengo un circuito trifásico a 440 con neutro conectado a un distancia de 60 metros. Ya tome lectura a las salidas del transformador y el neutro es nulo, pero al terminar el circuito me da un voltaje de 220 entre tierra y neutro
2 respuestas
Tensión entre fases de un generador monofásico y tierra
Estaba instalado un generador monofásico, y a medir tensión entre sus fases y la toma de tierra sin carga, me da 100 y 50 v. Esto quiere decir, ¿Qué el neutro no está referenciado con tierra? En este caso, ¿No tiene sentido proteger la salida de la...
1 respuesta
Vivienda antigua con entrada de 230 voltios, entrada de 2 fases sin neutro, y con cable de tierra puesto recientemente.
Necesitaría en un enchufe de la casa por lo menos tener fase, neutro y tierra. Es decir que entre fase y neutro hubieran 230 voltios, así cómo entre fase y tierra y entre neutro y tierra estuviera cerca de 0 voltios. Sé que hay transformadores que...
3 respuestas
Un sistema fv es conectado a un inversor de interconexión y esta operando en STC, la salida de este sistema debería estar cerca
Un sistema fotovoltaico es conectado a un inversor de interconexión y esta operando en stc. La salida de este sistema debería estar cerca de: A) Coeficiente de temperatura y voltaje nominal. B) Voc e Isc. C) Vmpp e Imp. Cual de los 3 encisos es el...
1 respuesta
Como cableo una bomba de 5hp
Que tal solo deseo saber quetipo de cable debo de usar o calibre para prender y apagar una bomba de agua sumergible de 5 hp bifásica (220) volts yaquela bomba latengo aúna distancia de 350 mts y laboy arrancar y prender con un electronibel de...
2 respuestas
Como se conectan los paneles solares
Como se conectan los paneles solares porque si lo conectas en serie suma el voltaje y se mantiene el amperaje y si es en paralelo se suma el amperaje y se mantiene el volaje ... Pero creo yo o no se si es así que los paneles solo cargan la batería la...
1 respuesta
Como calcular cable o alambre para colocar una bomba de agua de 1/2 hp de 110v a 100 mts y se conectara a un inversor de 3000w
Como puedo saber que cable o alambre usar para conectar una bomba de agua de 1/2h (375w y 5 A), la bomba de agua es de 110v y se conectara un inversor voltaje de 3000w a una distancia de 100 mts. Es para extraer agua de una quebrada y llevarla hasta...
1 respuesta
Consulta problema caída caída de tensión
Quería exponer un problema eléctrico. Nosotros tenemos una estancia con alimentación de un solo cable de media tensión tensión de 13.2kv que se distribuye a través de tres transformadores monofásicos de 45kva a 380v en baja. Lo que pasa es que desde...
2 respuestas
¿Por qué el tierra físico al desconectar de la bornera neutro me produce una chispa?
En un hogar existen 2 paneles eléctricos debido a que el hogar es grande, en este hogar llega una acometida de 220v una línea se dirige a un panel 120v se conecta a un panel y la otra línea 120v al que se encuentra más adentro del hogar, ambos...
3 respuestas
Cambiar de sitio Modulo puertas batientes.
Y a todas resulta que voy a poner los motores en las puertas de garaje que son dos hojas, tengo una rampa de 5 metros con el macarrón soterrado dentro del garaje que sale por una caja de registro. La cosa es que el modulo de los motores lo quiero...