¿Ha qué se deben las bajas de tensión en un equipo generador?
Preguntas y respuestas relacionadas
Cuantas Kva en un trafo para 6 salidas a 220/16A
Necesito dimensionar un trafo trifásico de entrada 380, para 6 salidas a 220V y 16A cada una. Con el secundario en estrella para utilizar el neutro y me sirva de separación de los 6 circuitos. De cuantas Kva lo necesito. Me han comentado que de 9 Kva...
3 respuestas
Como dimensionar un generador para abastecer a un transformador de 315 kva trifásico
Quisiera preguntarles como debo dimensionar un generador que abastezca a un trafo de 315 Kva trifásico. El proyecto trata en sustituir a la red eléctrica por un generador en base a bio-gas y el trafo existente era de 13.2 - 0.4 315 KVA. Otra: ¿Podré...
1 respuesta
Compre una bomba centrífuga monofásica y la tratamos de hacer partir con un generador de 7Kva y no partió la enchufados a los 22
Bomba monofásica que no parte falta potencia al generador de 7Kva
1 respuesta
Generador Caterpilar se vuelve inductivo y absorbe los kvar de los otros generadores en paralelo, que puede ser?
Se tienen 3 generadores Caterpilar c32 los cuales se conectan dependiendo la necesidad de carga en paralelo, el problema es que últimamente se ah dado el problema que al tener en linea el mtg #1 o #3 y meter en linea el mtg #2 este se vuelve...
1 respuesta
De qué depende la corriente en un circuito eléctrico ?
¿Cómo variará la corriente en un circuito? ¿De qué depende? ¿Tiene qué ver con los consumos? Y otra pregunta: si un transformador tiene salida 12 volts y 15 ampers, ¿Puede variar la corriente dependiendo de los consumos que tenga en el circuito? ¿Y...
2 respuestas
Estimados amigos de todoexpertos, va una pregunta: ¿Qué diferencia hay entre kva y kw?
Por ej : ¿Si tengo 350 kva a cuantos kw corresponde? Por otro lado, si tengo que instalar un transformador para pasar de media tensión a 380 v, ¿Y voy a tener un consumo de 500 kw el transformador debería der de 500 kva?
1 respuesta
Eligir calibre de cable para instalación de un generador
Que calibre de cable debo utilizar para instalar un equipo generador con las siguientes caracteristicas: 510 KVA, factor de potencia 0.80, la instalación sera trifásica 380, la longitud aproximada del cable 15 metros..
1 respuesta
Calculo transformadores, potencias, tensiones, corrientes
A ver si me pueden ayudar, principalmente el apartado c), lo demás creo que lo tengo. Muchas gracias Se tiene un transformador de 5 kVA, 120/24 V, 50 Hz. Decir cuál es (a) la relación de transformación (b) las tensiones y corrientes nominales del...
1 respuesta
Potencia, par motor, y velocidad motor cc
Desearía saber qué factores afectan a la potencia, el par motor y la velocidad de un motor eléctrico de corriente continua.
1 respuesta
Calculo de motor para alimentar un alternador
Le pido su colaboración con la siguiente duda: Tengo un alternador monofasico 110/220 de 6.5kVA a 3600 rpm, con este alternador necesito realizar un modulo de ensayo para tal motivo necesito calcular las características de un motor eléctrico que...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica