Capacitor de arranque. De trabajo y corrección factor de potencia.
Preguntas y respuestas relacionadas
Como saber la potencia reactiva de un capacitor
Mi pregunta es como calcular la potencia reactiva de un capacitor. Esto es necesario para hacer una compensación de potencia reactiva de una linea de transición (a escala enmi caso) donde buscamos eliminar la caída de voltaje en la linea a causa de...
2 respuestas
Conectar equipo frigorifico 2hp Trifasico a linea Monofasica.
Necesito conectar un equipo frigorífico de 2hp trifásico a una línea monofásica 220v, los únicos datos que tengo del motor son estos: Equipo Zanotti tipo mochila, 2 HP 380-400v Compresor Maneurop. Entiendo que puedo hacerlo con un variador de...
2 respuestas
Esquema de conexión y calculo del condensador
Te pido me ayudes, pues tengo que conectar un motor trifásico de 2HP y 220V, en una red monofásica de 220V. Espero me puedas pasar un esquema de conexión a los 3 bornes del motor trifásico y como calcular la capacidad del condensador. Pues ya he...
1 respuesta
¿Cómo saber que condensador montar en un motor trifásico con interruptor de dos rpm en un sentido i dos en el otro?
Otra vez a este magnifico foro. ¿Pues Si lo quiero conectar a 380v también tengo que poner un condensador? Es que me han dado un alimentador de carpintería para restaurar después de una fuerte caída, el condensador no lo he visto. Por eso no se como...
1 respuesta
Conectar condensador motor 380v a 220v
Tengo un motor un poco antiguo del año 1990, y lo que quería es pasarle de 380v a 230v utilizando un condensador, hace ya tiempo que estudie electricidad y al no trabajar de ello se me ha olvidado casi todo, por ello quería pedir ayuda para ver como...
2 respuestas
Conexión de Sierra de mesa trifásica
Tengo una Sierra de mesa de 4 HP, 3000W, en la mesa pone tensión motor 220 y en el motor 220/380,la conexión la tiene echa en triangulo. Que sección de cable necesito para conectarla a 100 metros de distancia con manguera, la quiero conectar a al...
4 respuestas
Factor de corrección de arranque para un motor con variador de frecuencia
Tengo que hacer la previsión de potencia de una nave industrial, en la que hay tres máquinas, una trifásica que lleva un variador de frecuencia, y dos monofásicas. La máquina del variador de frecuencia es de 8,2 kVA y los monofásicos de 4kW y 3kW....
1 respuesta
¿Por qué este condensador tiene 4 terminales?
COmpre un condensador para la conexión steimettzz y cuando lleg0o a casa me desayuno de que tiene 4 terminales... No entiendo porque tiene 4, si yo solo preciso dos cables para hacer la conexión steimettzz. ¿Tengo qué devolverlo?
3 respuestas
Arranque de un Motor 60 HP
Necesito una orientación Un familiar piensa montar una cortadora para piedras de cantera y le han dicho que consiga un motor de 60HP, a 1800RPM, tengo entendido que 1HP es 746watt entonces resulta que el motor de 60HP es igual a 44.76KW ¿Es correcto...
3 respuestas
Como conectar un motor trifásico a monofásico
Espero y me puedan ayudar con esto tengo un motor 220 trifásico de 7.5hp de 50-60hrz y necesito conectarlo a 220 monofásico que es la corriente que tengo en mi casa que es lo tengo que hacer o que es lo que tengo que comprar para que este motor...