Gas de Aire Acondicionado R-22 ò 407
Deseo instalar el aire acondicionado en casa, me he estado informando en varias tiendas, en unas me dicen que el gas R-22, va ha desaparecer y en el caso de los aparatos que utilizan este tipo de gas, tendrián que cambiar todo el circuito para...
1 respuesta
Dudas el la carga de gas
Desde hace poco tiempo he comenzado a realizar instaciones de splits. Me ha tocado ir a ver reclamos por falta de rendimiento del equipo por fugas de gas en las uniones. Al instalarlos inyecto nitrógeno a 150 psi, lo dejo unos 20 minutos y si no...
1 respuesta
Rendimiento de los nuevos gases
Me gustaría saber tu opinión sobre si hay mucha diferencia de rendimiento entre el 410A y el 407C.
1 respuesta
El dilema del R407-C o R410
Al hacerme la casa nueva, puse la presinstalación de conductos y también las tuberías de cobre hace 2 años, ahora que tengo algo de dinero quiero poner la máquina, y le he pedido presupuesto al marido de una amiga, que se dedica a esto y me dice que...
1 respuesta
Gas ecológico y valoración de un aire.
Me gustaría saber que hay de verdad en lo del gas r410, ¿Qué dicen que sustituirá al r22? ¿Conviene comprarse ya modelos con ese gas? ¿No habrá repuestos para los modelos antiguos? Por otro lado, y lo que más me interesa: que aire acondicionado para...
6 respuestas
Procedimiento para cargar A/A
Me gustaría que me ayudarais a aumentar mis pocos conocimientos en este tema. Como cargar un aparato con manómetros. ¿Por liquido o gas? ¿Maquina parada o maquina arrancada? Para R-22 R-407 R-410
1 respuesta
Normativa sobre preinstalación de a/a
Me gustaría que me orientarais sobre la norma para hacer preinstalaciones de A/A, entorno al nº de hilos a dejar, si hay que dejarla con nitrógeno y a que presion; y sobre los precios.
1 respuesta
El compresor se congela completamente
Se congela completamente la condensadora usando la bomba de calor, me lo hizo igual el año pasado, sin embargo en verano enfría bien. No le hice vacío ni barrido.
5 respuestas
General R410A
Hace dos semanas instale una maquina de estas características ( haciéndole el vacío y comprobando que la instalación estaba estanca deje los manómetros durante media hora sin que se moviera la aguja ) ayer la maquina no enfriaba y mire el evaporador...
1 respuesta
Recarga de gas en maquina daikin inverter R-410A
He localizado una fuga entre la evaporadora y la condensadora. El problema es el siguiente: como no se la cantidad de gas que he perdido, no puedo recargar por peso. Tengo unas tablas que relacionan P de aspiración y T exterior pero son para R-22....