Que cable debo usar para un motor de 40 hp que tiene arranque estrella triangulo?
Preguntas y respuestas relacionadas
Conectar un motor permanente en estrella
Quisiera saber si en un motor con arranque estrella-triangulo se dañaría por quedar en estrella permanentemente por no haber hecho el cambio a triangulo.
1 respuesta
Tengo un motor eléctrico con la denominación en la placa que dice 380/220 50hz, 3.0kw(4hp), min-1 1400, A 11.8-6.81, cos 0.81
Mi pregunta es yo lo quiero conectar en 220v monofasico pero necesito saber que necesito hacer
2 respuestas
Como elegir que es lo más conveniente para un motor de 100 hp entre: arranque (que tipo) o un variador de frecuencia
Tengo un arranque de 100Hp y necesito saber que es más conveniente si un arranque suave o estrella triangulo, o pongo un variador de frecuencia. Lo más importante es que quiero aprender a tomar la decisión, es decir aprender a dimensionar y en que me...
2 respuestas
¿Cómo calculo el contactor y relé térmico para bomba sumergible de 7.5 hp?
Necesito armar tablero para bomba trifásica sumergible de 7.5 hp ( 82 mts profundidad), con contactor y relé térmico. ¿Cómo calculo amperaje de los mismo?
2 respuestas
Debo conectar Motor trifásico 60 HP 380/660 v
Me olvide preguntar si puedo conectar el motor a 220v si en la placa dice 380/660v---o debo colocar un transformador 220 a380 v ¿En caso de necesitar transformador de cuantos amperes seria? Son dos motores uno 60 hp otro 55hp --
2 respuestas
¿Cuánto consume un motor de 40 hp en 380v?
Según mis cálculos un motor de 40 hp en 380v consume alrededor de 50 amp. Tengo que hacer un estrella - triangulo para su arranque, pero en varias casas del gremio me presupuestan contactores de 38 amp. Porque según sus tablas ese es el consumo....
3 respuestas
Conectar motor trifásico a monofásico
Necesito conectar un motor trifásico a monofásico y después de investigar me queda la duda de si debo cambiar la distribución de estrella a triangulo Aclaro: Se que el motor estaba conectado a trifásico, pero no se si a 380 o 220 la configuración es...
1 respuesta
Arranque estrella triángulo, ¿ De dónde se saca la conexión estrella si del trasformador viene un voltaje de 440 entriángulo?
Soy estudiante de sistemas de control industrial y tengo duda de un arranque de motor de 40hp jaula de ardilla ¿De dónde se saca la conexión estrella si del trasformador viene un voltaje de 440 en triángulo?
1 respuesta
Quisiera que me explicaran como conectar mi motor
En la placa característica de mi motor pone 220/127 y mi red es de 380/220 quisiera saber como tendria que conectar mi motor
3 respuestas
Calcular el voltaje de línea a línea
Necesito calcular el voltaje de línea a línea de mi motor que esta en conexión trifásica y esta alimentado con 440 volts par así poder calcular el tipo de cable que debo de utilizar para mi motor de 50 hp