Preguntas y respuestas relacionadas
¿ Que tipo de cable primario se requiere para alimentar un transformador de Subestación tipo ONAN de 1000KVA?
Se requiere hacer una instalación desde la acometida de CFE, hasta llegar a un transformador tipo ONAN/ONAF , de 1000KVA, se da por entendido que es por medio de un cable tipo de XLPE, pero me genera la duda de que calibre es para poder alimentar el...
2 respuestas
¿Para que sirve exactamente un filtro Emi como este Bloque de terminales bipolar de 220V, CW4L2-10A-R?
Para que sirve exactamente un filtro Emi como este Bloque de terminales bipolar de 220V, CW4L2-10A-R, filtro de fuente de alimentación de 20A 30ª ¿Me gustaría saber para qué sirve este tipo de filtro que es lo que hace en un circuito? Gracias
2 respuestas
Icc trifásico
De nuevo Chuss! (ya tardaba.. ;-) ¿Cómo va todo? Bueno, esta vez la pregunta de rigor es la siguiente: -Si una empresa de suministro eléctrico te dice que la Intensidad de cc trifásico es de 16 kA, ¿Es esa la de la línea de MT de acometida solo? ¿O...
1 respuesta
Contador de luz y agua independientes
Compré una vivienda en el año 2006 con dos plantas y entradas independientes, pero con un sólo contador de luz y agua. La vivienda está registrada como una sola vivienda en el Registro de la propiedad desde el año 2006 mediante una declaración de...
2 respuestas
Estaba midiendo un transformador pad mounted
En la salidad de este transformador en la primera fase me daba 120v, en segunda fase 120v y en la tercera fase 220v por asi decirlo. Esta conoxion es muy peculiar, por que en la tercera fase actuda de una forma que pareciera que el neutro se conecta...
3 respuestas
Transformadores y susbestaciones de distribución
Soy una persona que estudia ingeniería industrial y me toco hacer mi trabajo de administración industrial en una empresa que compra energía eléctrica a unos altos voltajes y la transforma en sus subestaciones, tengo que describir el proceso que hace...
1 respuesta
[Transformadores eléctricos] Ejercicio Transformador monofásico para resolver
Un transformador de 100kva de relación 6000/420 V ha sido ensayado en vacío y en corto circuito. Los datos obtenidos son: En vacio: Po= 1800W Io=0.4A Uo=6000V En cortocircuito: Pcc= 4823W Icc=16.67A Cos phi En cc= 0.643 a)Parametros del circuito...
1 respuesta
Resistencia adaptativa que compense el cambio de otra (que no controlo)
Aplicaré un voltaje a determinado circuito cerrado y deseo que el amperaje sea constante; pero irá cambiando la resistencia y quiero introducir otra que sirva para que el total no varíe. En el supuesto que no sea por éste procedimiento el cómo...
2 respuestas
Tierra y Neutro
¿Por qué se aísla la tierra eléctrica de un Osciloscopio? Y en términos generales ¿Cuándo de debe aislar a tierra del neutro y cuando no?
1 respuesta
Conexión trifásica con 2 transformadores dañados
En la conexión de ese edificio se dañaron 2 transformadores, cuando se conecto el tablero del 3 er piso y el breacker de ese tablero estaba apagado, el neutro y la fase género 120v y cuando se realizó la medición de 2 fases estas arrojaron 240v. Los...