Como es la tensión eléctrica en España
Preguntas y respuestas relacionadas
Cuantas tensiones hay en un sistema trifásico más neutro
Quiero saber porque entre neutro y fase hay 220 volt y entre fase y fase 380 volt
3 respuestas
Corriente Europa 230 V~ 50/60 HZ, Adaptarla a México con dos Fases (125 v~ cada una) y un Neutro y no fundir motores
Necesito conectar un equipo medico de origen Europeo de 230 V~ 50/60 HZ, en México cuando en México tenemos un suministro de energía de 125 V~ por fase; la acometida llega dos fases y un Neutro. Quiero estar seguro para no fundir el equipo, si uso el...
3 respuestas
Caída de tensión en una derivación individual de 200 metros de longitud
Mi consulta es que diámetro de cable sintenax necesitaría para una derivación individual de 200 metros de longitud para una potencia de consumo de 6 kw aprox, la extensión del mismo seria aérea.
2 respuestas
¿Cómo se conecta un inversor a la red eléctrica domiciliaria?
En mi país el sistema eléctrico domiciliario es monofásico y no hay sistemas fotovoltaicos conectados a la red (todos son off-grid). Revisando en internet veo que se usa mucho los sistemas totovoltaicos flotantes (sin conexión a tierra) en el lado...
4 respuestas
Corriente por acometida, conductor desnudo.
¿Qué corriente circula por una acometida? Si en caso es un sistema 380 V estrella, fase neutro. En algun lado vi que en una acometida el neutro no tiene aislación. ¿Existe corriente por el cable de neutro que se conecta de la red al equipo de...
2 respuestas
¿En España las conexiones monofásicas y trifásicas de cuanto es? ¿Y cómo es la conexión para lámparas y enchufes?
¿Necesito saber cómo es la conexión monofásica en España? Necesito saber, a ver si puedo entender algo en un piso que deseo instalar enchufes y lámparas.
3 respuestas
Alimentación de equipos 220 Volt de dos polos a una Red de 220 Volt un solo polo.
Luego de leer las respuesta quisiera apoyarme en el equipo para confirmar repuesta. Un equipo con motor electrico de alimentación nominal 220-¿230 Volt de dos polos ( bipolar) 60 Hz funciona bien en una red 220 Volt monofásica como la de Colombia?
2 respuestas
Conexión diferencial, interruptor general y más.
Me podrían colaborar... ¿Cómo es la conexión del diferencial tengo tengo entendido que del contador salen las lineas y ellas van al diferencial? O al interruptor general primero cual es el esquema no se si es asi...
1 respuesta
Generadores stamford de 27 kva conexion monofasica
Quien me puede indicar la conexión de un avr sx 440 a un generador conectado bisafico anteriormente conectado en trifásico
1 respuesta
¿Que significa x0, x1 ,x2 ,x3, x4 en un trafo?
Quisiera saber que significado tiene x1, x2, x3 y x4 en la etiqueta de un trafo X1 y x2.. Supongo debe ser fase y neutro... Pero x3 y x24 ¿Qué seria?