Como puedo conectar un motor de 0.75 kw y 1.0 hp a 220volts
Preguntas y respuestas relacionadas
Sobre caballos fiscales
He visto una respuesta tuya en el foro sobre como calcular los caballos fiscales pero no lo acabo de pillar (no me cuadra el resultado). Me harías el favor de explicarme como calcular los caballos fiscales de un coche de 4 cilindros con: Poténcia...
1 respuesta
¿Cómo conectar un motor de 600KW con partidor suave?
Cordiales a todos: Mi consulta es la siguiente: Quisiera saber como debo conectar uno motor de 800CV (589 KW aprox) a un partidor suave Danfoss modelo MCD 500, sin contactor auxiliar. La placa característica indica que su tensión de operación es 380V...
1 respuesta
Poner condensador en calefacción tarifa nocturna
Quería preguntarles si seria efectivo poner condensadores en los acumuladores de tarifa nocturna (discriminación horaria), pues cuando se ponen a cargar, salta el icp del contador. Teniendo contratado 4,8 kw aun así salta el icp. Dentro de casa esta...
1 respuesta
Baffle
Tengo el siguiente circuito eléctrico entre dos parlantes:un tweeter de 4 ohm y un woofer de 6 ohm El polo positivo del woofer tiene un condensador electrolítico (en el medio) como puente desde donde deriva a su vez el polo positivo del tweeter;¿Y el...
2 respuestas
Transformador de suministro general
¿Me gustaría saber como como puedo calcular la corriente que le puedo demandar un transformados de 1000 kva o la corriente que me puede entregar, ojala me lo explicaras con ejemplos y cuando utilizo el termino kw y w. Gracias por su atención y espero...
1 respuesta
Corrección del factor de potencia
Si tengo dos motores trifásicos, conectados a un condensador (compensación en grupo) y uno de los motores falla y se desconecta. ¿Está bien pensar que el factor de potencia aumenta al desconectarlo?
1 respuesta
Calculo factor de potencia
Favor me pueden cooperar con el cálculo de un condensador para reducir el bajo factor de potencia Voltaje es de 380 volt, tengo instalado cuatro motores eléctricos que funcionan a la vez con una potencia de 10 KW en total, por lo tanto es necesario...
1 respuesta
Como calcular capacidad del transfirmadores
Se me olvidaba preguntarte como calcular con la mejor aproximación posible, la capacidad de un banco de transformadores de 3 x165 KVA en DElta Estrella. Es decir es trifásico, pero necesito estimar la capacidad en amperes por fase que pueda rendir....
2 respuestas
Buenas... Quisiera saber si es posible conectar un horno eléctrico industrial que funciona a 380 trifásico a 230 monofásico
Es un horno que va a 380 y en el local hay 230, tiene dos resistencias con tres bornas de conexión cada una... Quisiera saber cómo y dónde actuar para no cortocircuitar el aparato.
3 respuestas
Interruptor diferencial tetrapolar
Soy de Argentina y tengo que instalar un interruptor diferencial tetrapolar, lo que sucede que la vivienda en cuestión esta alimentada por una red de distribución de 3 x 220 v, en triangulo, donde hay dos fases vivas y una fases es neutro, ¿Cómo...