Grupo de presion grundfos GTH 24H
Preguntas y respuestas relacionadas
Poner caldera a circuito de calefacción viejo
Me acabo de comprar un piso de segunda mano que tenía un circuito de calefacción (tuberías y 10 radiadores) vacío, sin caldera; y tenía un calentador de gas. Hice una pequeña reforma al entrar a vivir pero dejé los radiadores en su sitio por si...
4 respuestas
Presión caldera
Caldera de gas propano, de calefacción y agua caliente. La pongo a a 1 kg. De presión en frío y al cabo de un tiempo (tres, cuatro meses) la presión baja a la mitad. No veo fugas por ningún lado. Me gustaría saber cuál puede ser el motivo y sobre...
1 respuesta
Grupo presión 12 viviendas, fontanería
Es una comunidad la cual dispone de dos depósitos en planta baja de 1000l cada uno con una bomba que manda agua a otro en la azotea de 3000l, de ahí cae por gravedad a cada vecino. Los pisos más altos no tienen apenas presión pero los de abajo si...
1 respuesta
Caldera mixta Fagor Ecoplus Feb-20E
El agua sanitaria no calienta bien y sube y baja de temperatura constantemente. Si le subo la temperatura con el mando que trae en el frontal hace lo mismo y ademas al cabo de un rato se bloquea con un código de fallo que dice que la temperatura del...
1 respuesta
Domusa sirena mix duo FD. No para el quemador.
El problema de la caldera es que, a veces, el quemador, no para hasta que corta el termostato de seguridad (Presión + de 3 bares y + de 80 grados) y como es lógico se queda sin agua en el circuito que se va por la válvula de seguridad. El resto,...
1 respuesta
Poca presión de agua cuando se abre 2 duchas
Tengo dos pisos en uno y con todo conectado como si fuera uno, el tema es que cuando se utilizan dos baños la presión del agua caliente cae, mi pregunta ese si instalar una bomba antes del termo eléctrico en la toma de agua caliente( bomba...
2 respuestas
¿Cómo le doy presión a una caldera mural?
Me compre una caldera peisa diva, la instale purgue el colector (es para piso radiante) y la mayor presión que logro es de medio bar, si de algo sirve cuando desembale la caldera saque el vaso de expansión por miedo a que se me rompa el caño de...
1 respuesta
Proteger motor de una bomba de agua
Tenemos una moto bomba de presión con vaso de expansión, el otro día nos quedamos sin agua en el aljibe, menos mal me di cuenta a tiempo, el motor estaba muy caliente, hay algún dispositivo para cuando no llegue agua a la motobomba no funcione,...
2 respuestas
Qué termo eléctrico debo comprar para una casa adosada?
Qué termo debo comprar para dos personas, cómo debo elegir un buen termo y que sea económico. Me dicen que al ser la casa de dos plantas debería tener un motor el termo para que suba el agua, no tengo idea de esto. Vivo en Guadalajara, si alguien me...
3 respuestas
Caldera ferroli gn unit 0330 con la presion a 0
Tengo una caldera de gasoil ferroli gn unit 0330 con la presion a 0 y no encuentro ninguna llave para llenarla de agua. Si que he encontrado la llave de vaciado pero no la de llenado. ¿Alguien me puede indicar como puedo aumentar la presión de la caldera?