¿Ppr qué se baja de presión la caldera?
Tengo una caldera de gasoil y a ina presión de 2 bar, de día funcionando se sube de presión y tengo que bajarserla abriendo la llave de vaciado una vez al día, el problema es de noche, cuando bajamos la calefa ... La presión cae hasta 1 bares y la...
2 respuestas
Caldera de gasoil que no llega calor a los radiadores
Antes de nada le doy las gracias por contestarme tan rapido a mi pregunta anterior sobre el petardeo de calefacción . Hice como usted me indico cambie la boquilla pulverizadora y ya dejo de petardear. La cuestión por la que me refiero a usted de...
1 respuesta
¿Es posible disminuir caudal en bomba de piscina?
A ver mi problema es que tenemos que cambiar el filtro de arena, y según la bomba que tenemos deberíamos poner uno de 750mm (la bomba es de un caudal máximo de 300l/min) y el caso es que la diferencia de precio entre uno de ese tamaño y el de 650mm...
2 respuestas
ACS con termo eléctrico y Caldera Gasóleo
Tengo instalados un termo eléctrico abarron GTV 150 litros para A.C.S. Y una caldera de ferroli de gasóleo GNK UNIT 03 para calefacción y A.C.S.. La conexión que tengo realizada para el A.C.S es una conexión en paralelo de ambos sistemas, y me viene...
3 respuestas
Factura escandalosa
Este invierno ha sido la primera ocasión en la que he puesto en marcha la calefacción por suelo radiante en una vivienda rehabilitada. Es una vivienda de dos plantas con unos 300m2 en total. Desde que el suelo funciona a todo gas he recibido dos...
2 respuestas
El mando de llenado circuito radiadores no funciona
La caldera es una Vaillant TurboTEC exclusiv VMW ES 255/4-7, del año 2012, el problema es que no puedo rellenar el circuito de calefacción, ya que la giro con mucho cuidado y no actúa, me da miedo forzarla y producir una avería, en qué sentido gira,...
1 respuesta
Ultimo radiador de circuito monotubo no calienta
Tengo una instalación monotubo donde el ultimo radiador no calienta. He cambiado el radiador a otra habitación y este si que calienta. Y por otro lado lado he cambiado la llave pero tampoco. La única forma de que caliente es purgando un buen rato y...
2 respuestas
La barredera de piscina no aspira tras 5 minutos en funcionamiento
Cuando limpiamos el fondo de la piscina, abrimos la llave de la barrereda y cerramos las dos llaves que corresponden al skimmer y al fondo. El modo de funcionamiento es filtración. Pasamos el limpiafondo y aspira perfectamente, y el agua retorna con...
2 respuestas
Caldera Valliant 240/2-3 se apaga, luz roja encendida
Tengo una caldera Valliant 240/2-3, desde hace un tiempo se apaga la llama y se enciende una luz roja, le doy al un botón rojo y hace un reset volviendo a funcionar. El reloj que marca la temperatura y presión indica que no existe presión, esta en el...
1 respuesta
Cambiar caldera por termo eléctrico
Hace unos días cambié mi caldera junkers zw23 por un termo eléctrico, la cuestión es que desde entonces he notado una disminución de presión en el agua caliente, los tubos que vienen de la pared se unían a la caldera con llaves de paso de 1/2...