¿Cómo calcular el banco de capacitores?
Preguntas y respuestas relacionadas
Intento hallar la intensidad del una instalacion monofasica. Para instalar un banco de capacitores
Intento resolver un problema. Luego de determinar la potencia capacitiva de una instalcion, intento hallar la intensidad. Es decir Intensidad igual a Qc/v.sen fi. ¿Qué valor tiene el sen fi?. Luego de corregir el FP Factor de potencia requerido 0,95...
1 respuesta
Electricidad buena o mala
Soy responsable de climatización de un centro de calculo que consume energía para software unos 70 kvas. Recientemente hemos instalado un estabilizador y un transformador separador(genera neutro). En una prueba de parada, para ver el arranque de el...
1 respuesta
Calculo de consumo de motor trifásico
Tengo una pequeña fabrica y necesito saber cual es el consumo de los motores trifásicoas de las máquinas midiendo el amperaje por fase y sabiendo que la linea de entrada es de 220 volts.
1 respuesta
Si un motor dise q es de 8 kw y un generador es de 15 kva
Si un motor dise que es de 8kw y su corriente nominal es se 21 amper entonces quiere decir que por fase este motor toma 21 amper o 8 kw estaría en lo cierto o no ... Si un generador trifasico es de 15 kva y tengo entendido q 1 kva equivale a 1000...
1 respuesta
Calculo para instalación de un motor
Estimados amigos quiero que me instruyan, tengo un motor trifásico de 12HP, y un motor monofásico de 0,5HP. Y quiero saber los cálculos para seleccionar el diámetro de cable, como calcular el contactor adecuado, el relé térmico adecuado y su...
1 respuesta
Como es afectado el factor de potencia por medio de la inyección de energía activa a la red?
El usuario con demandas industriales, tiene un consumo registrado en un mes X de energía activa de 30kWh, reactiva 14. KVARh, en este mes tuvo un factor de potencia (coseno F) = 0.90 (debajo de ello es penalizado) Se proyecta suplir la energía activa...
3 respuestas
Corriente reactiva motor caprari, se puede anular
Tenemos en la comunidad una bomba sumergida que nos suministra agua a 6 vecinos con motor caprari, las características del motor las mando en la foto,¿Qué corriente reactiva puede tener?, se puede anular con condensadores. GRACIAS y saludos
1 respuesta
Como conectar motor 230-240V delta a red 220/380
Necesito conectar una motor de una bomba con los siguientes datos de placa, motor: 3, P1: 2.3 KW, P2: 1.5 KW, 230-240 V triangulo, 6.6/6.6 A, 50 Hz a una red de alimentación de 220 Volt entre fases-neutro y 380 Volt entre fases. De acuerdo al dato de...
2 respuestas
Ayuda para calcular el calibre de un motor de arranque estrella triángulo
Quisiera que me respondas hice una pregunta a otro colega tuyo y no me repondiobueno es que te ngo un motor de 100hp y quiero gacer un arranque estrella triangulo pero no se comocalculo el calibre de los contactoresla llave general el alambre para...
1 respuesta
Como podría calcular los condensadores
Como podría calcular los condensadores que necesito para un motor de 100kw y cos0.76.El coseno de la placa seria siempre el mismo es decir el motor lo utilizo para levantar un peso pero algunas veces casi no hay peso.