Potencia total de un edificio
Preguntas y respuestas relacionadas
A cuanto equivale un kva en kw
Debe comprar una ups y debe saber un kva a cuantos equipos puede abastecer y a cuanto equivale un kva en kw.
2 respuestas
¿Existe una fórmula para calcular la R de un transformador de distribución?
¿Existe una fórmula para calcular la R de un transformador de distribución de 120 KVA? En un libro electrónico se calculala R del trafo a partir de las perdidas del cobre de 7600 w y con ese dato se calcula la intensidad... Y a su vez con la...
2 respuestas
No me llega fase de los 380v
El otro día en un local me faltaba los 380v, comprobando fusibles, observo que no llega a dichos fortafusibles los 380v, la causa una fase no tiene tensión,,¿Esta avería quien la soluciona? La línea viene del centro de reparto de la zona ¿La empresa...
2 respuestas
Diferencia entre potencia activa,potencia aparente ,y potencia reactiva y como se calcula y sus usos?
Cómo se calcula estos valores de donde salen y en que aplicaciones se usa y puesto que hay tres potencias para que sirven cada una de ellas?
2 respuestas
¿Cómo calcular un banco de capacitores con 6 pasos según la potencia activa de una planta a 440v?
Quiero instalar un controlador de factor de potencia automático de 6 pasos ya que en la planta se lo hace de forma manual, y para ello necesito saber o estar seguro de como hacerlo. La tensión es de 440 V y carga es de 520 AMP con un factor de P de...
2 respuestas
Kw, kva
Me gustaría que me explicaras de la manera más sencilla el triangulo rectángulo de potencia real, potencia reactiva y potencia aparente a nivel industrial..!
1 respuesta
Transformador de suministro general
¿Me gustaría saber como como puedo calcular la corriente que le puedo demandar un transformados de 1000 kva o la corriente que me puede entregar, ojala me lo explicaras con ejemplos y cuando utilizo el termino kw y w. Gracias por su atención y espero...
1 respuesta
Calculo c.d.t% de linea alumbrado publico
Queria saber: teniendo una línea de 10 mm2 xlpe 0.6/1 kV, luminarias de 150W, interdistancia 25 m, 400V, c.d.t max 3% por ser alumbrado. Se alimenta con un trafo de 250 kVA. Como calcular la c.d.t% por tramo y la intensidad de cortocircuito. Creo que...
1 respuesta
Qué capacidad de KVA debe tener un generador para 24 focos de 1500 watts c/u
Qué capacidad de KVA debe tener un generador para 24 focos de 1500 watts c/u
1 respuesta
Si de un transformador tomo las 3 fases, ¿Tengo un sistema trifásico o bifásico?
A lo que voy es que quiero conectar una pantalla espectacular que funciona a 220 volts cada gabinete. Mi duda es que formula utilizar para calcular la Corriente total, tengo esta formula: It= W/V*P.F, pero no se si esa formula aplica para este...
3 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Arquitectura
Ingeniería Industrial
Electricidad del hogar