¿Es peligroso vivir enzima de un generador de electricidad? Mi departamento esta encima del cuarto de generador eléctrico
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Hay devanados terciarios en un trafo?
Yo pensaba que un traformador solo tendriaa devanados primarios y secundarios... Pero en un informe de internet he visto esto : Los valores nominales trifásicos de un trafo de tres devanados son : 1.- Primario : Conectado en Y, 66 KVA, 15 MVA 2.-...
2 respuestas
Que causas provocan las subidas de tensión eléctrica?
Hace un mes se me estropeó el ordenador debido a una subida de tensión. ¿Qué causas provocan estas subidas? Podría la compañía eléctrica provocar, voluntariamente, ¿Un aumento de tensión a una sola vivienda sin afectar al resto del edificio?
7 respuestas
¿Los interruptores deben cortar la fase o el neutro?
Lo más lógico para cualquier persona es pensar que lo que se debe interrumpir es el suministro (la fase) y no el retorno (el neutro) más me comentan lo mejor es interrumpir el neutro. ¿La norma dice algo sobre esto?
4 respuestas
Actuación contra vecino y perros molestos
Vivimos en una casa donde mi parcela linda con la del vecino. El vecino, dueño de la casa se ha marchado a su país, pero ha dejado al cargo de los nuevos inquilinos a dos perros que ladran constantemente durante horas. Aparte de las jaranas que...
2 respuestas
Qué elementos de suelen estropear en un aire por conductos inverter cuando hay una falta de Neutro en una vivienda?
Me gustaría saber más o menos qué elementos son más comunes que se quemen en un aire por conductos inverter. Yo sé que es la parte del Compresor Exterior la que sufre el pico de corriente. ¿Pero sobre qué elementos?
4 respuestas
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
Tengo una maquina trifasica 380 voltios y trae 5 cables, y no logro encenderla
Compre una maquina en china 380v por error ya que no tengo es tipo de electricidad, entonces compre un transformador 220-380 pero la maquina requiere 3 fases 380 un tierra y un neutro. Pero el transformador es delta y solo me trae las 3 fases y la...
1 respuesta
Pagar menos sin hacer ahorro
¿Qué puedo hacer para que mi medidor de luz gire más despacio para que marque menos sin que yo disminuya mi consumo diario? Me han dicho que use como neutro una jabalina clavada en la tierra. Yo compre una de 1,20 m y es cobreada, entonces busque el...
8 respuestas
Quisiera saber si es necesario que el fase, neutro y tierra estén juntos o también separado?
Quisiera saber si el fase, ¿Neutro y tierra tienen que ir juntos desde el medidor hasta el centro de carga? O se puede separado. Por decir si en un edificio de un tercer nivel no llega la corriente en el centro de carga porque el fase está cortado en...
3 respuestas
Potencia activa y reactiva en generadores
Alguien me comento que una maquina al estar a la misma frecuencia de la red y a la misma tensión, se sincroniza y no genera ni consume ningún tipo de P porque cuando hay un sistema interconectado de unos cuantos gigawatts, un generador de unos...