Cálculo de fusibles de media tensión 13,2kv
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Generador para trabajar con dos radiales?
Un cliente necesitaría un generador para trabajar con dos maquinas inductivas radiales de 2200W. Si bien estas maquinas creo que tienen un pico de arranque de corriente en el arranque. ¿Esto es 2200(w)/220(v)=10A de consumo máximo? - Sera máximo digo...
1 respuesta
¿Qué estoy calculando con esta ecuación?
Tengo un circuito de un trafo 6,3/0, 4 kv y 400 KVA..., del cual sale una línea a la cgp y otra al icp... Luego a un tablero que alimenta varias cargas... El profe me pidió ´que calcular ala corriente que sale de trafo a la cgp con esta fórmula: I=...
1 respuesta
¿Que ICT BT habla sobre la medida indirecta?
Como bien dice la pregunta, ¿Qué ICT BT habla sobre la medida indirecta? Estoy buscando información sobre ello y no encuentro nada, ¿Hasta qué potencia esta permitido usar medida directa?
1 respuesta
Calcular los didpositivos requeridos para la instalación
Seleccionar todos los dispositivos requerido para la instalación del motor eléctrico
1 respuesta
Transformadores eléctricos conectados en paralelo
Necesito energizar una carga trifásica 120 kW resistiva en 400 V, tengo dos transformadores de 13.200 V de tensión primaria y 400 V de tensión secundaria, uno de 100 kVA con Z =5 % y otro de 50 kVA con Z=3 %, ambos delta-estrella con neutro accesible...
2 respuestas
¿Cómo calcular la caída de tensión de un sistema de distribución eléctrico?
Estoy haciendo un estudio de un sistema de distribución y no se bien como hacer el calculo de caída de tensión es decir de los tramos de un transformador de 75 kva por ejemplo que datos necesito saber que ecuación se utiliza y el conductor es 2/0 y...
1 respuesta
Dudas sobre calculo de amperaje
¿Leí qué para calcular amperaje se divide la potencia entre la tensión I=P/U pero mi duda esta si yo tengo entrada trifásica me dicen que hay un factor que hay que considerar para el calculo no me acuerdo del valor de ese factor por eso mi pregunta...
1 respuesta
¿Amperios en cada fase trifásica?
Tengo un icp de 250a la lectura en cada fase es de 130, 120,110A. Respectivamente. ¿Puedo añanir una carga más de 36 kw para unos radiadores o ya van al máximo las fases? ¿Mejor cambiar el icp?
3 respuestas
Quería saber que seria kwa
Tengo entendido que un KW vale 1000 watts pero cuanto seria el valor del KVA
5 respuestas
Que cable debo usar para un motor de 40 hp que tiene arranque estrella triangulo?
Como se determina el cable a utilizar en estos arranques estrella triangulo