Tabla Amperios a Watts. Pido aclaración.
Quiero aprender a hacer los cálculos de Amp/watt/volt., de unos a otros. Empezar por el principio que seria una fase / un neutro. Ya seguiré mas adelante con bifásica, trifásica. ¿ Que significa (F.p=0,8, voltaje=220V, AC, 3F): Si ( 3F ) es trifásica...
2 respuestas
Diámetro de cable subterráneo para una línea subterránea de 600 metros lineales.
Tengo que hacer un tendido de cable subterráneo de unos 600 mts desde el transformador, para dar servicio a un chalet de unos 200 m2 construidos, con piscina, un sondeo, cocina con horno y aire acondicionado. Supongo que lo mejor será corriente...
1 respuesta
Como calcular el consumo de un medidor trifásico de 9 kilovatios y de 208 voltios
Las cargas son: L1 2.5 L2 0.2 L3 0.5 amp de un medidor trifasico de 9 kva de 208 v y el valor es de $440 kvh
2 respuestas
Potencia de un generador eléctrico
Quisiera saber si es posible alimentar una maquina que consume una Potencia de 550 HP o 411 KW aproximadamente, con un Generador de 400 KVA trifásico, y que sección tendría que tener el cable de alimentación, cuya longitud seria de 25 mt
1 respuesta
Condensador y transformador para mejorar el factor de potencia
Tengo que instalar un condensador en el secundario de un transformador trifásico de 100 kVA ¿Cuál es el máximo valor del condensador que puedo conectar en kVAr?
1 respuesta
KVA requeridos para Bomba de agua de 38 HP
Requiero conocer cuantos KVA consumirá al arranque y operación, una bomba de agua contra incendio de 38 HP. La energía la suministra un grupo electrógeno de 350 KVA, en corriente 440 V, trifásica. Al momento el grupo electrógeno trabaja al 40% de su...
2 respuestas
Cómo seleccionar un Regulador de Voltaje ?
Te agradecería mucho si me pudieras colaborar con lo siguiente: Estoy necesitando definir las especificaciones de un Regulador de Voltaje a comprar para proteger a mis equipos de computo: ¿Qué cálculos matemáticos debo hacer? Por ejemplo, de cuántos...
3 respuestas
Transformadores eléctricos conectados en paralelo
Necesito energizar una carga trifásica 120 kW resistiva en 400 V, tengo dos transformadores de 13.200 V de tensión primaria y 400 V de tensión secundaria, uno de 100 kVA con Z =5 % y otro de 50 kVA con Z=3 %, ambos delta-estrella con neutro accesible...
2 respuestas
Cálculo del cable y protección térmica o breaker trifásico
Tengo un transformador de 1500kva y llega en blindobarras a diferentes gabinetes, además tengo una lista con el consumo de potencia activa (kw) de cada máquina y debo calcular la corriente para determinar de cuánto necesito la protección y el calibre...
2 respuestas
¿Por qué la reactancia dice 40 w y el calculo da distinto?
Medí la R de una reactancia para tuboluz con el tester marca 85 ohms, luego tiene el dato de la corriente : 0.43 A. Si calculo la Potencia haciendo R por I al cuadrado, nos da menos potencia que la que marca. ¿O sera que esos 40 w hacen referencia a...
5 respuestas