Consumo excesivo de luz sin estar nada encendido
Tengo el mismo problema, en enero del 2018 la casa vacía, con el contador apagado y electrodomésticos sin funcionar, nadie conectado a nuestro cable (comprobado por electricista), contador correcto (según técnico de Iberdrola), pero con consumos...
5 respuestas
¿Que sección admite el cableado de un contador?
Actualmente tengo un contador muy antiguo con cableado de 6mm tanto de entrada como de salida, de este va al ICP y luego aprovechando una obra se ha puesto cable de 16mm hasta el cuadro de protección. Como tienen que venir a cambiar el contador para...
3 respuestas
¿Por qué los contadores digitales trifásicos no dividen por fase la potencia sino que pueden entregar el total a una sola fase?
En varias respuestas indicas esta situación de los nuevos contadores digitales. Yo tengo una instalación trifásica en mi vivienda que me supone un gasto elevadísimo al estar con 13.8kw, por el consumo y aparatos podría bajar a 6.9k pero solo en el...
3 respuestas
Presupuesto de instalación eléctrica en normativa para un piso 84 m2. ¿Es adecuada la instalación y el precio?
Hacer la derivación individual desde Ia caja del rellano, hasta la entrada al contador. Con tubo de 25 y cables de 10mm2, libre de halógenos. Suministro e instalación de una caja de doble aislamiento para alojan el contador. Suministro de 1 cuadro...
5 respuestas
Cambiar titular del contrato en instalación antigua
El contrato del suministro eléctrico (sevillana) esta a nombre de un familiar ya fallecido y queremos pasarlo a nombre de mi madre, hemos llamado y con qué se ponga al teléfono el nuevo titular para realizarle una grabación es suficiente. Pero como...
3 respuestas
Fusible de derivación individual y protección en comunidad de vecinos
Si se quema el fusible y base fusible que esta debajo del contador, y protecciones en línea desde el embarrado hasta el equipo de medida en el armario de contadores de la comunidad de vecinos, la propietaria llama a un electricista y se lo arregla,...
1 respuesta
Boletín eléctrico bajo para subir potencia eléctrica
Un bajo, el cual a está destinado a garaje y almacén. Tiene una potencia contratada de 1,1 Kw desde hace más de 30 años. Del contador al cuadro eléctrico tiene una manguera de 6mm cuadrados. El cuadro eléctrico tiene un magnetotérmico de c20,...
4 respuestas
¿Es imprescindible instalar al menos 5 circuitos eléctricos en una vivienda como dotación básica según la normativa actual?
He leído con atención respuestas anteriores que siempre recomiendan la instalación de al menos 5 circuitos cuando se procede a renovar una instalación eléctrica antigua. Mi caso es un poquito diferente y lo quería exponer: yo quiero actualizar la...
4 respuestas
Potencia eléctrica pequeño hostal 10 habitaciones ¿Mofasica o trifásica?
Vamos a reformar un pequeño hostal de 10 habitaciones. Es una vivienda de 180m2 en planta. Queremos poner TV en todas las habitaciones, un herbidor de café o te, ventilador en techo en todas las habitaciones, puntos de luz los normales a lo largo de...
3 respuestas
Montaje de un contador erróneo, es decir 3-fásico 380 V en lugar de 1-fásico 220 - 240 V
Hago esta pregunta para un amigo de mayor edad, porque el no sabe español. Hace mucho tiempo hemos comunicado con nuestro suministrador de luz - Endesa. Pero debido a la comunicación realizada previamente tenemos que asumir que No han entendido lo...