Gas 410
Preguntas y respuestas relacionadas
Carga de gas en un firstline
El aparato de aire que tengo ha perdido la carga y tengo que introducir una nueva. Dispongo de manómetros, mangueras y bomba de vacío. ¿Se puede realizar con este material o es imprescindible tener otro adicional? Me gustaría saber como realizarlo...
1 respuesta
Funcionamiento compresor inverter
Acabo de instalar un multispilt 2 x 1, marca Daikin. El compresor es inverter y tiene dos splits que dan 2700 y 2200 figorías. La pregunta es la siguiente: Yo programo temperatura en calor por ejemplo de 24 grados, y cada "X" tiempo he comprobado que...
1 respuesta
Necesito ayuda para saber cómo se carga gas en un equipo de aire acondicionado
Félix te escribo porque me he encontrado con aire que me ha perdido gas ( r407 ) ahora tengo que cargar de gas el compresor, pero no tengo ni idea de como hacerlo. ¿Primero tengo que quitar todo el gas que hay en el aparato no? ¿Cómo se hace? ¿O...
1 respuesta
Manómetros
Como funcionan los manómetros para la carga de un aire acondicionado con r22.
1 respuesta
Quitar aire acondicionado y poner uno nuevo
Me estoy iniciando en el mundo de la instalación de los aires acondicionados. Desearía realizarte una pregunta por favor . Voy a quitar un aire que su gas es R-407, en dicho lugar tengo que montar un aire nuevo pero de gas R-410 . ¿Podría montarlo en...
1 respuesta
Si tengo el carnet de frigorista, puedo instalar aire acondicionado doméstico aun sin tener el RITE?
Siendo autónomo, en Barcelona ... Llevo años trabajando como instalador de aire acondicionado doméstico, la mayoría tipo 1X1 y multisplit. Tengo el carnet de frigorista RSIF desde el 2011, y el certificado PERSONAL de manipulador de gases fluorados...
2 respuestas
Tengo un Hitachi de 3000 frigorías, arranca enfriando.
Tengo un Hitachi de 3000 frigorías, arranca enfriando bien durante aprox. 5 minutos, luego el compresor para y no arranca más. Si apago el equipo y vuelvo a encenderlo, arranca nuevamente enfriando durante otros 5 minutos y nuevamente el compresor...
1 respuesta
R-22. Presiones y forma de calcular el gas.
Antes de nada decirte que siempre puntúo alto por las molestias. ¿Cuáles son las presiones de trabajo del r-22?(Para hacer una carga de relleno) ¿Cómo mido la carga en r-22 (bascula)? ¿Puedo usar el mismo manómetro para el 410, el 407 y el r-22?
1 respuesta
Dudas sobre la instalación de 1 unidad externa de aire acondicionado y el compresor de un botellero.
Ante todo, soy un eléctrico en automatización que hace bastantes pinitos ya en a. Acondicionado he visto una respuesta tuya para hacer un desplazamiento de una unidad exterior en la que dices que con manómetro en baja puedes saber en que momento...
2 respuestas
Manómetro solo usado para vacío.
Tengo una duda que no me deja dormir, pues tengo miedo de averiar un aparato de aire nuevo, antes de nada muchas gracias solo por estar leyendo la pregunta, bueno al grano. Hace unos meses asistí a un cursillo de instalación de aparatos de...