Ten go un generador lombardini diesel de 1500rpm y 220 pero en el alternado pone 220/380 Como puedo cambiarlo ya que mi taller
Como cambio para que de 380 en vez de 220 en el alternado pone 220/ 380
1 respuesta
Tengo un motor trifásico 25 HP de 12 puntas, conectado en delta doble a 380 vac, teóricamente es incorrecto o es posible.
Este motor esta montado en la maquina de esta manera de fabrica, ahora resulta se quemo y al abrirlo descubrí esta conexión, ¿Es posible de alguna manera teóricamente una conexión en delta a alta tensiion?
3 respuestas
Motor 220/380/440v 12 terminales 40 hp
Es posible hacer un arranque estrella triangulo con un motor que en placa dice 220/380/440v en una red e 380 v. El motor es de 12 terminales. En los manuales me dice que no es posible solo es posible el arranque directo. Quisiera me explicaran si es...
1 respuesta
Tensiones en motores y en transformadores simbolos
Que significa la barra que aparece por ejemplo cuando nos habla de un transformador 400/230 ó 230/400 ... Y en motores 400/230 ... 600/...y su tipo de conexión estrella o triangulo y tensiones que no sean posibles...
2 respuestas
Tipo de conexión para un arranque de motor trifásico a 380 V
Tengo una red trifásica de 380V, y un motor de 50Hp, por la magnitud de la potencia como que tipo de arranque seria, la conexión a 380 de mi motor es estrella y a 440 es triangulo, ¿Sera un conexión triangulo-estrella? ¿O un doble estrella?, ¿Cómo...
1 respuesta
Toma de 440V, cuanto voltaje tiene cada linea
Mi preguntaes la siguiente Si tengo una toma de corriente de 440v, pero yo necesito solo 220V, Puedo tomar una fase y el neutro para obtener los 220V, ¿Y se puede dejar las otras dos fases sin conectar?
2 respuestas
Placa de motores que solo dicen una tensión
Me encontre un motor trifasico q solo dise una tencion 380 la verdad q me confundio un poco xq estan los motores q dicen 220/380 q ese motor solo lo puedo conectar en estrella y el 380/660 q ese si lo puedo conectar en triangulo y tambien me permite...
3 respuestas
Conexión de motores trifásico
Revisando una máquina que tiene un motor de 125 caballos, tiene una conexión 1 con 12, 6, 7 ; 2 con 10, 4, y 8 ; 3 con 11, 5, 9 tiene una alimentación de 440 volts, quisiera saber si esa conexión es adecuada a 440 volts, porque en la placa del motor...
1 respuesta
Como conectar un motor AEG de 25 HP trifásico 6 cables en 440v
Necesito conectar un motor AEG seis cables en 440 voltios y la nomenclatura es U V W X Y Z que cables debo conectar
1 respuesta
Delta estrella
Nada más me gustaría preguntar que es un sistema estrella y delta en los transformadores cuales son sus ventajas y desventajas y si tienen desventajas Porque se utilizan y también si hay alguna diferencia con respecto a los motores trifásicos.