Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Calculo de potencia de un local
Preguntas y respuestas relacionadas
Potencia instalada REBT
Quisieras que me aclararas como se halla la potencia instalada, si es así como te explico. Para hallar la potencia instalada de un bloque de viviendas seria: la potencia de simultaneidad de todas la viviendas, más las potencias de acensor, hidro, etc...
1 respuesta
Sección de cable cobre
Perdona, He enviado una pregunta al foro pero no se si estaba bien dirigida. ¿Mi problema es que debpo instalar un cable de cobre de 250 metros que alimentará una casa con consumo hasta unos 9kw. Qué sección debería tener este cable? Me aconsejan 25...
1 respuesta
Corriente alterna trifásica
Que ventajas tiene hacer funcionar un motor de 1cv., que mueve un ventilador, con corriente trifásica sobre la monofásica. El consumo es igual o no.
1 respuesta
Caída de tensión para alimentación domiciliaria longitud 1000 metros
Tengo el punto de conexión más cercano a mi casa de campo a 1000 mts aproximadamente. Tengo claro el tema de la caída de tensión pero me an dicho que aterrizando el neutro cada 100 mts no tendría problemas con la caída de tensión de lo contrario me...
4 respuestas
Ejercicio para comprobar la sobretensión al cortar el cable neutro
Revisando un ejercicio de electrotecnia de 2º año, el profesor nos hablo de lo que pasaría al cortar el cable neutro de la línea III... ILUSTRANDO así: La pregunta es ¿Dónde esta la sobretensión?... Más bien lo que hay es subtension... Ya que se ve...
3 respuestas
Potencia eléctrica soportada en una fase monofasica
Vivo en un PH con 6 departamentos y 2 fases en todo el edificio. Hay 3 departamentos por fase. Cada uno con su medidor individual. Mi pregunta es cuanto aguanta toda la fase sumados los 3 medidores conectados a la fase.
1 respuesta
¿El rendimiento de un motor eléctrico trifásico de 50 hp que consume 75 A es superior al 80%?
Es una pregunta de física de la cual no tengo ni idea ya que no se nada de motores...
1 respuesta
Cuadro eléctrico
Mi problema es a la hora de calcular la sección de la linea general de alimentación, se que tengo que tener en cuenta la caída de tensión y la intensidad. ¿Hay alguna fórmula? Es un grupo de 20 viviendas sin ascensor con garaje y es de baja tensión....
1 respuesta
Potencia máxima
Quisiera saber que potencia contratada como máximo puedo obtener en monofásico, me han dicho que 8.8 (8.800 w), ¿Es verdad? Porque quiero instalar una calefacción eléctrica que consume unos 6.500 w, y aparte el consumo de la casa, unos 3.000 w. Tengo...
3 respuestas
Instalación de 100 Kw.-DUDA
Tengo una duda sobre esta respuesta que me enviaste. ¿Cómo se que Cosfi tiene la instalación?. Este dato es, por lo que veo, muy importante para calcular la sección del cable. La alimentación se sabe que es 380V, 50Hz, pues son unos paneles solares,...