Tengo una pregunta sobre configuración estrella delta
Quisiera saber porque los voltajes en configuración estrella son más alto que en configuración delta y cual es la ventaja emtre las dos...
1 respuesta
¿Qué función cumple un triac en un circuito?
He visto videos y definiciones de lo que es un triac..., según lo que he leído ...; un triac es un interruptor electrónico (semiconductor) que cuando recibe unos pocos voltios, deja pasar la corriente. Pero lo que no entiendo ni nadie me puede...
2 respuestas
Debo agregar diferencial en una instalación eléctrica que contiene muchos equipos informáticos. ¿ Diferencial reg a 3 amp?
La instalación es en 230 III, el control de potencia es una monoblock de 160 amp de la empresa de engría eléctrica. La linea general ingresa a tablero general con 35 mm a un interruptor térmico común 63 amp y reparte la energía mediante puentes de...
3 respuestas
Protección en arranque estrella triangulo
Tengo una duda y de antemano agradezco quien me pueda ayudar. Tengo un motor para arranque estrella triangulo con seis puntas de conexión 220V y 30Hp en una tabla de característica me dice que la In es de 80 AMP Aprox, la protección térmica me dicen...
1 respuesta
Cable trifásico con 1 fase de menos sección
Me gustaría saber si se puede hacer un cable trifásico con 3 fases de 25mm2 de sección y sin neutro ni tierra pero resulta que una de las fases se ha dañado y quería saber si en vez de cambiar el cable entero podría cambiar solo ese cable de la fase...
1 respuesta
Motor hp 75 rpm 3570 sf 1,15 volts 230/460 fl amps172/86 sf amps 198/ 99. Dichos amperajes cuando se comsumen todo el tiempo
Entiendo que este amperaje esta con y sin el factor de seguridad de 1,15 la pregunta es este amperaje lo marca solo al arranque del motor o todo el tiempo, se realizo una conexión estrella triangulo. Y se conecto a 220 en colombia. También pido un...
1 respuesta
Los cálculos que hago sobre elección de contactores y relés térmicos están bien
Supongamos que tengo un motor trifásico de 10 HP (Jaula de ardilla). - Tensión 220 V / 380V - Frecuencia 50 Hz. - Amperaje 27,2 / 15,6 - Cos fi 0.85 El contactor seria de categoría AC3, por ser motor jaula de ardilla. El motor conectado en estrella...
1 respuesta
Estrella triangulo en Línea trifásica 230v.?
Tengo un motor que le he conectado a un compresor para que me llene un circuito neumático, arranque triangulo directo, mi pregunta es si podría hacer la maniobra estrella triangulo normal o por el contrario no se podría en este caso al ser la línea...
6 respuestas
Baterías compatibles con mi coche
Tengo que cambiar la batería a mi coche, tiene 12 V. 47 amp, 440 . No he encontrado ninguna similar, pero hay otras que pone 12 V. 60 amp 560. Y otras 12 V. 44 amp. 440. No se si puede valer alguna de estas dos y cual es la diferencia entre unas y otras.
1 respuesta
Calculo de rele termico para motor trifasico de 132KW
Estaría necesitando ayuda para poder calcular el relé térmico para un motor trifásico de 132KW y una corriente nominal de 240A aproximadamente el cual esta conectado con un arranque estrella triangulo.