Mensaje de error en lavavajillas.
Preguntas y respuestas relacionadas
Que Amperios debe tener un diferencial y un magneto?
¿Me pregunta es si pongo un diferencial de 40A y 30 ma de sensibilidad y conecto después un magneto de 40 amperios sería correcto? Como que tienen el mismo amperios al llegar a 40 amperios puede ser que me salte también el diferencial. O primero...
2 respuestas
Con el cambio de diferencial a más sensible saltan pías varios
El técnico del seguro vino a arreglar la avería del cuadro y cambió el diferenial de 300 mA a 30mA. Ahora salta muchísimo pero no siempre el mismo magnetotérmico. Da la impresión que cuando se juntan varios con muy pequeñas pérdidas de corriente es...
2 respuestas
Salta el ¿Diferencial?
He comprado un piso e hice reforma. Me pusieron la instalación eléctrica nueva. La calefacción que tengo es por acumuladores de tarifa nocturna. Cuando llega la hora en la que salta la palanquita que hay en el cuadro para empezar a funcionar los...
3 respuestas
Cuadro eléctrico diferencialesComo puentear los diferentes diferenciales
Que pongo primero termo eléctrico o los diferenciales o da lo mismo y si me pueden mandar un esquema
1 respuesta
Horno eléctrico FAGOR 5H-760X5
Tengo un horno eléctrico FAGOR 5H-760X5, el cual tiene permanentemente encendida la iluminación interior y, salvo este problema, el horno funciona correctamente. Provisionalmente le he quitado la bombilla a la espera de poder solucionar el problema....
3 respuestas
Salta el IGA en una casa de construcción nueva
Estoy viviendo en una casa de construcción nueva desde el mes de Octubre, me ha pasado en diversas ocasiones, tanto estando yo en casa como sin estar, me ha saltado en interruptor general automático y el general de toda la casa. En principio he...
2 respuestas
Salta el diferencial por la cocina
Llevo en este piso como 3 años y de vez wn cuando saltaba lo de la luz cuando estaba en la cocina usando la vitro, el horno o la lavadora, pero de aquí hará unos meses salta al encender el horno ya sea al momento o después de varios minutos. La casa...
2 respuestas
Me han hecho instalación con este esquema y no la entiendo
Es que no veo claro que pongan dos magnetotérmicos seguidos (vale, tienen el dispositivo de rearme Veltium entre ellos, pero creo que eso no cuenta). ¿No sería redundante? Además uno de ellos es de 40A y el otro de 32A... ¿No sería más lógico colocar...
2 respuestas
Derivación en una lavavajillas
Necesito un poco de ayuda en un problemilla que tengo con una derivación. Tengo un lavavajillas que cuando lo conecto al enchufe y toco el fregadero me produce una descarga. He revisado el enchufe y si tiene toma de tierra. Cuando me produce la...
1 respuesta
Puedo utilizar el Fase de un enchufe para un interruptor?
En toda la casa los cables son de 2,5. En la Caja distribución está separada iluminación, enchufes, etc. 1) Sé que lo mejor sería utilizar el cable Fase de la iluminación pero no sé si pasaría algo si lo cogiera de un enchufe. ¿Puedo cogerlo del...
3 respuestas
Ver más »