¿Cómo puedo probar un disyuntor sin usar el botón de prueba?
Preguntas y respuestas relacionadas
En una parcela tenemos un motor de la bomba del pozo que va a 380 trifásico y el resto de la casa va a 220.
La parcela dispone de una depuradora para la piscina y distintos enchufes y alumbrado, todo ello lo han sacado de un enchufe de la cocina. Para tratar de descargar ese enchufe, lo que he hecho es sacar una de las fase de 380 y buscarle el neutro de...
3 respuestas
Acometida de trifásica(tres fases y un neutro) ¿Podría hacer de cada fase una línea de 230v y conectarlas al mismo neutro?
En un almacen me llega una acometida de 3 fases y un netro mi intención es conectar fase y neutro para obtener 230v pero por la cantidad de potencia que se va a usar quisiera hacer 3 líneas diferentes una por cada fase pero como solo hay un netro no...
7 respuestas
Relación de cable de toma de tierra y diferencial
Quisiera saber como actúa el cable de tierra para hacer saltar el diferencial general, sin que salte el correspondiente al enchufe, en este caso el de lavadora. Así mismo quisiera saber si este cable de tierra puede detectar fugas de corriente de los...
1 respuesta
Renovar conmutador-enchufe con fusible
Estamos de reformas y un amigo con toda su voluntad ha intentado cambiar enchufes etc. Todo iba bien hasta que hemos llegado al conmutador, el conmutador de la entrada lo hemos sustituido y ha quedado así (aunque no sé si está bien) Y ahora el...
6 respuestas
Salta mi diferencial al encenderse el alumbrado público
El año pasado ocurría casi todos los días y la compañía encontró una derivación grave en una de las farolas del pueblo. Ahora está ocurriendo otra vez, me han cambiado la fase, pero se cae a diario cada vez que oscurece y se encienden las calles....
1 respuesta
Sacar enchufe desde caja de registro
Mi duda es una simpleza, pero es que no domino nada la electricidad. Quiero sacar cables de una caja de registro para un enchufe con toma de tierra, para un proyector, que debe consumir unos 300 W. A la caja entran varios cables: -3 neutros, todos...
1 respuesta
¿De cuánto es el térmico y el diferencial para una instalación trifásica?
Soy de argentina y les comento que en mi domicilio tengo una bajada trifásica (4 cables) a un magneto térmico tetrapolar de 25 amp. De este va a un diferencial tetrapolar de 40 amp. Y de este diferencial salen 2 circuitos, uno monofásico para la...
2 respuestas
Instalación eléctrica de un enchufe
He quitado un enchufe triple que tenía en el baño dos enchufes y un interruptor para la luz Ahora me he dado cuenta de que dentro del tubo coarrugado hay cuatro cables, azul, marrón, ¿Negro y neutro . Porque hay cuatro? ¿No debería haber tres como en...
3 respuestas
Puede producirse un contacto directo si se tocara la parte de fase y neutro de un cable dañado con una sola mano y estando ais..
Aislado a tierra? S
5 respuestas
Direfencia entre Termico 2P y 1+N
¿Alguien puede explicarme que diferencia hay entre un Térmico de 2 polos y otro de un polo más neutro? Es que cada vez que voy a comprar uno, me encuentro con esta duda. Yo lo quiero para instalar tanto en alumbrado como en enchufes de instalaciones...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica