En vivienda unifamiliar, 60V entre neutro y tierra, no salta diferencial.
Preguntas y respuestas relacionadas
Contacto neutro y tierra hace saltar los automáticos
Me he dado cuenta que si contacta el cable de tierra con el neutro salta el automático general. ¿Esto es normal? ¿A qué es debido?
3 respuestas
Me llega derivación de 49 voltios entre neutro y tierra
Tengo un diferencial rearmable circuito REC3 funcionando correctamente y rearmando cuando hay un fallo, pero esta mañana me encuentro que se disparó y no rearmo, desconecto todos los automáticos e intento subirlo manualmente y tampoco. Le desconecto...
1 respuesta
Una fase está puesta a tierra
Al poner la caldera eléctrica ( monofásica ), está, a los 5 minutos me dispara el diferencial. Con todos los magnetos bajados, he observado que midiendo a la salida del ICP, entre una fase y tierra tengo 230 Vca y entre la otra fase y tierra 120 Vca....
4 respuestas
¿En los interruptores también se tiene que poner el cable de tierra o solo en los enchufes?
Tengo una pared del comedor forrada de madera y allí tengo instalado el mueble, en la madera hay tres agujeros por los que salen (de cada uno) dos cables blancos para conectar el respectivo enchufe (en total 6 cables para 3 enchufes). En uno de los...
14 respuestas
Tierra con corriente y algún tema más
Me acabaron hace unos meses la nueva instalación eléctrica de toda la casa. Noté un error en uno de los conmutados (no conmutaba), por estar los cables mal puestos en la caja distribuidora. Empecé a hacer otras comprobaciones en la casa, y empecé a...
1 respuesta
Instalación eléctrica de un cuadro antiguo 2fases sin neutro
Me han pedido que siga con una instalación eléctrica que dejaron a medias y al echar un primer ojo me volví loca porque tenía tensión tanto en el cableado de fase, como en los neutros y al cuadro se alimentaba por dos cables con tensión. En el cuadro...
2 respuestas
Eventos desafortunados con La Luz de la casa
Los expertos! Necesito su orientación para una serie de sucesos que están pasando en mi casa. Hay varias preguntas relacionadas las cuales quisiera me aclaren: Hace unos días estaba cambiando el toma de corriente de mi cuarto y baje todos los tacos...
2 respuestas
Problema en trifásica
Al cuadro general me llegan 4 cables, 2 fases, el neutro y supongo que el cuarto será tierra. Las tensiones que mido con el polímetro son 380 entre fases y 220 entre fase y neutro. Esta medición resulta con un magnetotérmico que alimenta 2 motores de...
1 respuesta
Mi instalación eléctrica tiene intercambiado fase y neutro, ¿Supone algún riesgo?
He descubierto que mi instalación eléctrica tiene intercambiado fase y neutro, desde la entrada del IPC, pasando la fase por los neutros de los magnetotérmicos, ¿Supone algún riesgo para las personas, para la instalación, o para los aparatos enchufados?.
4 respuestas
¿Como se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro?
¿Cómo estan? Perdonen la molestia. Mi pregunta es: ¿Cómo se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro? Por otro lado, la REBT obliga a que el voltaje esté por debajo de 24V en lugares húmedos y de 50V en lugares...