Quedria saber si un cable de aluminio de 25mm aguanta 23000 w a una distancia de 200 metros? Y si los aparatos me funcionarán?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo calcular la sección del alimentador principal?
6. ¿Cuál es el procedimiento para el cálculo de la sección del alimentador principal? Explicar los criterios de diseño, así como las fórmulas a utilizar, el factor de seguridad, corriente de diseño y tablas a usar. 7. Tomando en cuenta lo aprendido...
1 respuesta
Calculo de una conexión Trifásica
Quería consultar sobre una conexión que debo hacer y obtengo diferentes respuestas en todos lados... Tengo que conectar una caldera eléctrica trifásica(380V) de 24KW . Según la fórmula A=Kva x 1000/ √ 3 x volts -- Reemplazando: A= 24 kw x 1000/ raiz...
4 respuestas
Como calcular potencia en un generador trifasico
Tengo una duda con el siguiente calculo tengo un generador trifásico de 250 kva el FP es de0, 80, la tensión de fase es de 120 volt.,(entre fase y neutro) la tensión de linea es de 220 volt.(Entre fases), le tengo conectadas cargas activas y...
1 respuesta
¿Si aumento una carga en amperios ¿Se puede poner una línea adicional en lugar de aumentar el calibre del cable
Si tengo una carga de 10 A y quiero agregarle más carga y que equivale a 20 amperios, ¿Que pasa si pongo una línea adicional saliendo de la llave térmica a la carga en lugar de cambiar la sección de la línea...¿Se puede hacer eso? Al tener una línea...
5 respuestas
¿Cómo convertir una contador trifásico a 4 hilos en uno monofásico?
En el contador entran 4 conductores (las 3 fases y el neutro) + un 5º conductor de tierra.
4 respuestas
¿Puede ser que la sección por caída de tensión para una carga de 37 kw me de tan solo 2,81 mm2?
Hice este ejercicio para calcular la sección por caída de tensión de una derivación con varias cargas superpuestas ... Al sumar la potencia me da 37 kw... Pero al hacer el calculo, la sección da tan solo de 2,81 mm2. Si pongo ese cable, se me prende...
2 respuestas
Cuantos Amperes consume un transformador de 500 KVA a 13200 volts, que calibré de cable debo usar
Deseó saber el calibre de cable a usar en un transformador de 15000 KVA y que amperaje consume
1 respuesta
Cable para bomba trifásica de 1.5hp
Quiero conectar una bomba sumergible a un tablero eléctrico que tiene una distancia de 55metros que número cable tendría que poner hay una fórmula y si fuese mucho pedir alguna teoría que me explique cómo hacer este cálculo y la selección de sus...
1 respuesta
Es peligroso hacer funcionar así calentador de 6kw?
Tengo una piscina pequeñita a la cual le he puesto un calentador tipo spa de 6 Kw . Antes tenia uno de 3 Kw y pensaba que seria poner uno y quitar el otro, pero no ha sido así. El calentador venia sin el cable y al conectar un cable "normal" de 2,5,...
2 respuestas
Limitar la potencia enchufe trifásico
Me gustaría montar un punto de recarga de coches eléctricos, para ello tengo un enchufe trifásico tipo CETAC 3P+Tierra de 16A pero solo dispongo de 10KW de potencia limitados por ICP y de esa potencia total entre 3 y 5kw son consumidos para otras...
7 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial
Electricidad del hogar